Arçelik vrf ariza

Katılım
10 Ara 2017
Mesajlar
4
Beğeniler
0
Puanları
1
Yaş
25
#1
Merhaba cihaz dış ünite ana eev 'den kondansere giden kısımda kılcal dahil karlanıyor 3lu kombine cihaz gazi sisteme vermiyor ardından komple duruyor cihaz 2unite durup rastgele biri devam ediyor ısıtma yok soğutmasa böyle yapmıyor normal çalışıyor ben ariza için gittiğimde iç ünitelerde kaçak tespit ettim onardım gazını verdim ama durum bu yardımcı olurmusunuz

 

serkan_48

Profesyonel Üye
Katılım
5 Ağu 2009
Mesajlar
7,552
Beğeniler
6,488
Puanları
2,408
Yaş
38
Konum
Antalya
#2
Gaz verdiniz ama karisim gazdegilmi gazin ne kadari kacmis ?

Cihaz calisirken emis basma kac psi ?
 
Katılım
10 Ara 2017
Mesajlar
4
Beğeniler
0
Puanları
1
Yaş
25
#3
410a gaz verdim psi değer lerini randımanlı göremedim çünkü sistem hz yükseltmeden kapatıyor 36 iç ünite bağlı sisteme 7ile24 arası klimalar sogutmada 9-10arasi bar sabitti gazi boru metrajı yapmadan verdim fazla yada az olabileceğini düşünüyorum ısıtmada ana eev yi kurbacikla gevsettigim zaman belli bir isitma oldu gec vakte kalmistim hava karardi gevsek biraktim iç boru çıkış sıcaklıkları 45-50 derece idi bıraktığımda lgmv yazılımı ile kontrol ettim tahmini boru uzunluğu 150 mt civari
 

Benzer konular

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
100,864
Mesajlar
709,368
Kullanıcılar
377,614
Son üye
ahmetkarsli

Son mesajlar

Yeni Konular

Üst