Arçelik vrf ariza

Konusu 'İklimlendirme' forumundadır ve A. Sinan gur tarafından 10 Aralık 2017 başlatılmıştır.


Etiketler:
  1. A. Sinan gur

    A. Sinan gur Üye

    Katılım:
    10 Aralık 2017
    Mesajlar:
    4
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Cinsiyet:
    Bay
    Merhaba cihaz dış ünite ana eev 'den kondansere giden kısımda kılcal dahil karlanıyor 3lu kombine cihaz gazi sisteme vermiyor ardından komple duruyor cihaz 2unite durup rastgele biri devam ediyor ısıtma yok soğutmasa böyle yapmıyor normal çalışıyor ben ariza için gittiğimde iç ünitelerde kaçak tespit ettim onardım gazını verdim ama durum bu yardımcı olurmusunuz

    [​IMG]
     
  2. serkan_48

    serkan_48 Profesyonel Üye

    Katılım:
    5 Ağustos 2009
    Mesajlar:
    7.182
    Beğenilen Mesajları:
    6.040
    Ödül Puanları:
    2.408
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    İklimlendirme teknikeri
    Bulunduğu Yer:
    Antalya
    Gaz verdiniz ama karisim gazdegilmi gazin ne kadari kacmis ?

    Cihaz calisirken emis basma kac psi ?
     
  3. A. Sinan gur

    A. Sinan gur Üye

    Katılım:
    10 Aralık 2017
    Mesajlar:
    4
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Cinsiyet:
    Bay
    410a gaz verdim psi değer lerini randımanlı göremedim çünkü sistem hz yükseltmeden kapatıyor 36 iç ünite bağlı sisteme 7ile24 arası klimalar sogutmada 9-10arasi bar sabitti gazi boru metrajı yapmadan verdim fazla yada az olabileceğini düşünüyorum ısıtmada ana eev yi kurbacikla gevsettigim zaman belli bir isitma oldu gec vakte kalmistim hava karardi gevsek biraktim iç boru çıkış sıcaklıkları 45-50 derece idi bıraktığımda lgmv yazılımı ile kontrol ettim tahmini boru uzunluğu 150 mt civari
     