Ana pano ve tali panodaki kaçak akım rölelerinin aynı anda atması

mcrcy

Üye
Katılım
29 Ara 2012
Mesajlar
17
Puanları
1
Konum
Ankara
Merhaba, tali panodan kaçak akım rölesine test yaptığımda (yani nötr ile toprağı kısa devre yaptığımda) tali panodaki KAR ile beraber ana panodaki KAR hatta bazen TMŞ bile atıyor. Yani 3'ü birden aynı anda atabiliyor. Hepsi aynı anda nasıl atabilir?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Aynı anda atan malzemelerin resimlerini hatta yakından çekilmiş etiketlerini vb. Gönderirseniz yardımcı olabilirim
 
Nötr hattından kacak akim rölesi üzerinden dönmesi gereken akımın bir kısmını toprağa gönderdiğinizde kacak akim rolesinin atması kadar doğal ne var . Sizin yaptığınız sızıntı testi falan değil direk toprağa akim vermek . Ana şalterde kacak akim korumalı olabilir .
 