Ameliyathane ve Yoğun Bakım IT Panoları Hakkında

maritime

Üye
Katılım
14 Nis 2011
Mesajlar
73
Puanları
1
100 yataklı bir hastane yapıyoruz ve projede ameliyathaneler için ups ana panosundan ve ups diğer panodan ikişer adet besleme kablosu ile 2. katta bulunan toplam 4 adet ameliyathanenin ıt panosuna geliyor . yani 1. ameliyathanin panosuna ups 1 den 1 kablo ups2 den bir kablo geliyor aynı şekilde diğer ameliyathanelere bu şekilde... fakat uygulamada biz ups1 ve ups2 ana panolarından birer kablo ile 2. katta elektrik pnou oluşturup oraya getirsek ve oradan enerjiyi ameliyathanelere dağıtsak sorun olur mu enerji sürekliliği açısından
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
100 yataklı bir hastane yapıyoruz ve projede ameliyathaneler için ups ana panosundan ve ups diğer panodan ikişer adet besleme kablosu ile 2. katta bulunan toplam 4 adet ameliyathanenin ıt panosuna geliyor . yani 1. ameliyathanin panosuna ups 1 den 1 kablo ups2 den bir kablo geliyor aynı şekilde diğer ameliyathanelere bu şekilde... fakat uygulamada biz ups1 ve ups2 ana panolarından birer kablo ile 2. katta elektrik pnou oluşturup oraya getirsek ve oradan enerjiyi ameliyathanelere dağıtsak sorun olur mu enerji sürekliliği açısından
ups ana pano ve ups diğer pano konusunu biraz daha açıklarsanız yardımcı olabiliriz.
burada ups 1 ve ups 2 den ayrı iki (muhtemeln ups ler single çalışyor) kablo ile ıt kabinetlerinin çift power leri ayrı beslenecek ve hatlardan birisi gittiğinde sistem etkilenmeyecek udp panolarında veya kablolarda problem olduğun da sistemin riskini azaltmak asıl hedef
 
bence ups1 ve ups2 den birer kablo alıp tek pano yapmak yerine, masraftan kaçınmayın ups1 için bir pano ups2 için bir pano 2. kata yapın derim. yani riski gene bölmüş ve kablodan tasarruf etmiş olursunuz böylece.
 
ups ana pano ve ups diğer pano konusunu biraz daha açıklarsanız yardımcı olabiliriz.
burada ups 1 ve ups 2 den ayrı iki (muhtemeln ups ler single çalışyor) kablo ile ıt kabinetlerinin çift power leri ayrı beslenecek ve hatlardan birisi gittiğinde sistem etkilenmeyecek udp panolarında veya kablolarda problem olduğun da sistemin riskini azaltmak asıl hedef

PROJEDE ;
udp1 ve udp2 panosu bodrum katta. ameliyathane ve yoğun Bakım IT panoları ise 2. katta. projeye göre bodrum kattaki udp panolarından ıt panolara çifer besleme yapmış direk olarak.
UYGULAMADA İSE ;
biz bodrum kattaki udp1 panosundan 1 kablo ve udp2 panosundan bir kablo ile 2. katta bir tablo oluşturup buraya getirdik enerjiyi ve buradan IT panolara çifer besleme yaptık..sebebi ise ıt panolarda oluşacak bir arıza durumunda borum kata inmeden 2. katta oluşturduğumuz panodan enerjiyi kesebilmek için..
sonuç:
projeyi bu şekilde değiştirmek biz eksi oluşturur mu ? ameliyathaneler ve yoğun bakım odaları önemli çünkü
 
merhaba,
Beslenecek yer ameliyathane olduğundan dolayı: amacınız iki UPS yi şebekede yedeklemek ise burada UPS lerin paralel bağlanabilme yeteneğinde olması gerekir. Aksi halde aynı cihazlara yedekli olarak ayırma olmadan veremezsiniz. Bu şekilde olursa IT panosundan UPS lere kadar kaliteli arıza yapmayacak şekilde bir çift kablo çekmeniz yeterlidir. İkinci yedek kablo sadece arıza hallerinde otomatik olarak devreye girer. Ama UPS ler paralel yedekli çalışma özelliklerinde değil ise her iki cihazın da çıkış kablolarını IT panosuna taşıyıp orada otomatik olarak devreye girmelerini sağlarsınız. Bu halde de elektrik kesintisi olmaması için otomasyon olmak zorundadır.Yani iki UPS nin arıza olanına diğerini yedeklemek için iki UPS ninde aşağıda hazırda çalışıyor olması ve çıkışlarını aşağıda ölçüm ile otomasyona vererek yukarda da hat kopukları ve enerjisi kesilen ya da hattı kopan UPS nin otomasyon ile IT panosunu beslemesi ve bunun en fazla 2-3 ms de devreye girmesi gerekir. Bu da ancak yarı iletken veya çok hızlı bir güç rölesi ile oluşan bir otomasyon ile yapılabilir.
 
merhaba,
Beslenecek yer ameliyathane olduğundan dolayı: amacınız iki UPS yi şebekede yedeklemek ise burada UPS lerin paralel bağlanabilme yeteneğinde olması gerekir. Aksi halde aynı cihazlara yedekli olarak ayırma olmadan veremezsiniz.

aslında ıt pano yedeklemeyi kendi üzerindeki şalter ile saplıyor. benim merak ettiğim it panolardan sonrası aslında. toki şartnamelerinde grup 2 odaları prizleri bu panolardan beslenir diyor. fakat aydınlatmanın nereden besleneceği konusunu bulamadım. fikri olan?
 
bu sistemin amacı her ne olursa olsun sistemi bir şekilde ayakta tutmak içindir . tek pano olarak düşünemezsiniz paralale zaten deyip geçemezsiniz. zaten ups lerve jeneratörler ve trafolar paraleldir . ama en kötü senaryoyu düşünelim panolardan bir tanesi yandı buda götürdü ups in birine zarar verdi şalter attı jeneratör devreye girdi panoda arıza vardı şalterler görev yapmadı jeneratörün 1 i de yandı yada 2 si yada hepsi ne ise .. şimdi elimizde ameliyathanede yanmış bir pano bozulmuş bir ups ve ameliyathanede hastamız var ne yapabiliriz? tabiiki ameliyathaneyi kaç ayrı kaynak ve kaç ayrı panodan besleyebiliyorsak daha çok felaketlere hazırız demektir. ha bu illa olacak hadi canım böyle olurmu gibi düşünebilirsiniz. bu ayrı bir konu.. ama bu tip yerlerde kafanızı ne kadar çok felakete zorlarsanız okadar çok önelem almanız gerekir . biri sistemde oluşabilecek arıza diğer sistemleri etkilememelidir. eğer tek pano yaparsanız ve bu panoda hasar olursa zaten tüm ana sistemlerle yedek sistemlerde hasar görmüş demektir. artık ameliyattaki yakınımızın yaşama şansı nedir ? iş ameliyattaki ekibin karanlıkta kardio vaskuler cerrahi yapabilme kabiliyetine kalmıştır. dualar sökerse sökmezse yapacak pekte bişi yok
 

Forum istatistikleri

Konular
128,164
Mesajlar
915,595
Kullanıcılar
449,927
Son üye
yusuf2023

Yeni konular

Geri
Üst