Alvinal kablo pabuç arızası

Ben ilk baktığımda sadece üst kablolarda yanık gördüm ,pabuçları ben bağlamadım,yani sadece kısa devre patlaması mi bu ,başka bir durum söz konusu olabilir mi?Yani bilmediğim için soruyorum pil olayı varmış nasıl birşey açıklayabilir misiniz?

Pil olayı galvanik korozyona neden olur, seneler önce forum sitemizde bu konuya değinmiştim.
http://www.otomasyonforum.com/index.php?topic=741.msg1206#msg1206

Bu olay korozyonla malzemenin bozulmasına neden olur, topraklama sistemlerinde daha çok problem olan bir konudur. Isıl genleşme farklılığı çok daha önemli bir konudur. Sizin olayda şahsımca kısadevreye neden olan bir iletken parça var, fotoğraflar bunu gösteriyor.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.