Alternatör kablo bağlantı barası

acemipicci

Üye
Katılım
21 Tem 2008
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar merhaba,

Örnek verecek olursam 1600 kVA yada 2000kVA gibi bir jeneratöre faz başına 5 yada 7 adet, jeneratör gücüne göre 1x240mm2 kablo öneriliyor. Fakat jeneratör üzerinde kablo bağladığımız bara 100x10 mm gibi bir bara oluyor. Yani 1000 mm2 bir kesit oluyor bu ısım. Bara akım taşıma kapasitelerinden baktığımda jeneratör üzerindeki bu orjinal bara kesiti genelde nominal akımı taşımaya yeterli olmuyor. Fakat makineyi çalıştırdığımızda da herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bu noktada bir fikriniz var mı? Jeneratör üzerindeki bara kesiti düşük olmasına rağmen nasıl oluyor da bir sorun olmuyor? Çünkü bir pano da bara yapmak istesek bara seçimi için direk bara akım taşıma kapasitelerinden yararlanarak bazen 2 adet bazen 3 adet bara seçiyoruz bu kesitlerde. (AYNI DURUM BİR TRAFO İÇİN DE GEÇERLİ)
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Arkadaşlar merhaba,

Örnek verecek olursam 1600 kVA yada 2000kVA gibi bir jeneratöre faz başına 5 yada 7 adet, jeneratör gücüne göre 1x240mm2 kablo öneriliyor. Fakat jeneratör üzerinde kablo bağladığımız bara 100x10 mm gibi bir bara oluyor. Yani 1000 mm2 bir kesit oluyor bu ısım. Bara akım taşıma kapasitelerinden baktığımda jeneratör üzerindeki bu orjinal bara kesiti genelde nominal akımı taşımaya yeterli olmuyor. Fakat makineyi çalıştırdığımızda da herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bu noktada bir fikriniz var mı? Jeneratör üzerindeki bara kesiti düşük olmasına rağmen nasıl oluyor da bir sorun olmuyor? Çünkü bir pano da bara yapmak istesek bara seçimi için direk bara akım taşıma kapasitelerinden yararlanarak bazen 2 adet bazen 3 adet bara seçiyoruz bu kesitlerde. (AYNI DURUM BİR TRAFO İÇİN DE GEÇERLİ)

Besleme kablo kesit artışı gerilim düşümünden kaynaklanır. Barada akım taşıma kapasistesine bakılır.

AKSA marka jeneratörden bir örnekle gidelim. 2382A verdiğini kabul edelim. https://www.aksa.com.tr/tr-tr/urun-detay/103

100x10mm çıplak baranın 1 tanesinin akım taşıma kapasitesi 1700A'dir. Doğru seçim olmaz. Yüklenme bu kadar olmadığı için sorun yaşanmıyordur veya dikkat etmemiş olabilirsiniz 2 adet 100x10mm bara vardır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,132
Mesajlar
915,298
Kullanıcılar
449,847
Son üye
AhmetK06

Yeni konular

Geri
Üst