Çalışmış olduğum yerde kullandığımız 25/5 t vinc kullanırken büyük kanca kaldırma veya indirme esnasında elimizi kumandan kaldırma/indirme tuşundan çektiğimizde vinc 5 cm veya 10 cm aşağı doğru salıyor frenlemeyi sürücü üzerinden salmayacak şekilde ayarlayabilirmiyiz.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sürücü menusunde (set-up) röle ayarları vardır. mesela, 5 hz de röle çekecek, yine stop edildiğinde de 5 hz düşünce röle bırakacak , şekılde ayarların. Bu rölenın kontaklarındanda, sızın motora baglı fren bobinini çektiren konraktörü devreyue aldırın/çıkartın.
 
Sürücü menusunde (set-up) röle ayarları vardır. mesela, 5 hz de röle çekecek, yine stop edildiğinde de 5 hz düşünce röle bırakacak , şekılde ayarların. Bu rölenın kontaklarındanda, sızın motora baglı fren bobinini çektiren konraktörü devreyue aldırın/çıkartın.


ilginiz için çok teşekkür ederim.
 
Merhabalar Ativar 71 sürücülü vinç sistemi var kumandadan acil stopu açtığımızda kontaktör bobin ucuna enerji gelmiyor. Bu surucunun içinde role varmış o cekmeyince kontaktör bobin ucuna enerji gelmiyormus bır bilgisi olan varmı lütfen acil yardım
 
Sürücüye enerji verildiğinde, hazır duruma gecere. Bunun yanında, menuden sürücüye cesitli fonksıyonlar yüklenmiş olabilir. Yukarıda yapmış oldugumuz paylaşım gibi. Menu ye bakın bulamazsanız fabrıka ayarlasrına sıfırlasyıp yüm ayarları başdan yapmanız gerekebilir.
 