- Katılım
- 5 Tem 2007
- Mesajlar
- 5,215
- Puanları
- 856
Kompanzasyon takibini yapmış olduğum bir öğrenci yurdunun ( trafosu 400 kvA,
komp. akım trafoları 300 / 5 ),15 haziranda tatile girmesi üzerine,end.10,kap. 8
gibi seyreden değerleri,end.25 kap.17 değerlerine birdenbire yükseldi.Bunun
üzerine,ilk aklıma gelen,rölenin arızalı olma ihtimaline karşılık,röleyi,aynı tip yede
ği ile değiştirerek,kontrol edilmek üzere firmasına gönderdim.Firma,ertesi gün,
rölede sorun olmadığını belirtince,problemi incelemeye aldığımda,yurdun tatile
girmesi nedeniyle,akımların 3-7 amp. arasında ve bu değerlerin her fazda değiş-
meli olarak çekildiğini ve rölenin,bu akımları ( özellikle 3 amp. değerini ) değer-
lendiremediği kanaati ile,forumumuzdan tanışmış olduğum gunerdr arkadaşımız-
tan Tense röle isteyerek,röleyi,bu röle ile değiştirdim.Röleyi değiştirdikten sonra
değerleri,end. 15,kap. 11 değerleri arasına almayı sağlayabildik.Ancak,bu defa-da başka bir sorun çıktı.Kademeleri,monofaze ve küçük değerli kondansatörler-
le değiştirmiş olmama rağmen,şalt sayısı anormal şekilde arttı.Tense rölenin
tesbit etmiş olduğu değerleri,gunerdr hocama gönderip,yorumlamasını rica etti-
ğimde,hocam,sistemin sağlıklı çalışabilmesi için,tristörlü uygulama yapılmasının
daha uygun olabileceği yönünde görüş bildirdi.
Bu durumda,daha önce hiç kullanmamış olduğum ve yine forumumuzdaki bilgi-
lerden yararlanarak ALRON firması ile temasa geçerek,10 kVar'lık bir dinamik
kompanzasyon ünitesi alarak mevcut sistemle beraber çalışacak şekilde 08.08.
tarihinde devreye aldım.
Şu anda değerler,end. 5 kapasitif 2,5 ve normal kompanzasyon tesisi neredey-
se uykuya geçti.
Bu tip sorunu olan arkadaşlarıma,bir çıkış noktası olarak yardım maksadiyle,bu
tecrübemi aktarmayı borç bildim.Şüphesiz,bu tip uygulamaların, başka firmalara
ait olanları da var.Alron bana yakın olduğu için tercih ettim.Ancak,bağladıktan
ve kullandıktan sonra gördüm ki,isabetli seçim olmuş.
Sonucun alınması için,yaklaşık 1,5 ay civarında geçen süre içerisinde,akla gelebilen her türlü uygulamanın yapılmış olduğundan da emin olabilirsiniz.
komp. akım trafoları 300 / 5 ),15 haziranda tatile girmesi üzerine,end.10,kap. 8
gibi seyreden değerleri,end.25 kap.17 değerlerine birdenbire yükseldi.Bunun
üzerine,ilk aklıma gelen,rölenin arızalı olma ihtimaline karşılık,röleyi,aynı tip yede
ği ile değiştirerek,kontrol edilmek üzere firmasına gönderdim.Firma,ertesi gün,
rölede sorun olmadığını belirtince,problemi incelemeye aldığımda,yurdun tatile
girmesi nedeniyle,akımların 3-7 amp. arasında ve bu değerlerin her fazda değiş-
meli olarak çekildiğini ve rölenin,bu akımları ( özellikle 3 amp. değerini ) değer-
lendiremediği kanaati ile,forumumuzdan tanışmış olduğum gunerdr arkadaşımız-
tan Tense röle isteyerek,röleyi,bu röle ile değiştirdim.Röleyi değiştirdikten sonra
değerleri,end. 15,kap. 11 değerleri arasına almayı sağlayabildik.Ancak,bu defa-da başka bir sorun çıktı.Kademeleri,monofaze ve küçük değerli kondansatörler-
le değiştirmiş olmama rağmen,şalt sayısı anormal şekilde arttı.Tense rölenin
tesbit etmiş olduğu değerleri,gunerdr hocama gönderip,yorumlamasını rica etti-
ğimde,hocam,sistemin sağlıklı çalışabilmesi için,tristörlü uygulama yapılmasının
daha uygun olabileceği yönünde görüş bildirdi.
Bu durumda,daha önce hiç kullanmamış olduğum ve yine forumumuzdaki bilgi-
lerden yararlanarak ALRON firması ile temasa geçerek,10 kVar'lık bir dinamik
kompanzasyon ünitesi alarak mevcut sistemle beraber çalışacak şekilde 08.08.
tarihinde devreye aldım.
Şu anda değerler,end. 5 kapasitif 2,5 ve normal kompanzasyon tesisi neredey-
se uykuya geçti.
Bu tip sorunu olan arkadaşlarıma,bir çıkış noktası olarak yardım maksadiyle,bu
tecrübemi aktarmayı borç bildim.Şüphesiz,bu tip uygulamaların, başka firmalara
ait olanları da var.Alron bana yakın olduğu için tercih ettim.Ancak,bağladıktan
ve kullandıktan sonra gördüm ki,isabetli seçim olmuş.
Sonucun alınması için,yaklaşık 1,5 ay civarında geçen süre içerisinde,akla gelebilen her türlü uygulamanın yapılmış olduğundan da emin olabilirsiniz.