alllen bradley RSLogix 5000 plc saati sorunu

mylifese

Üye
Katılım
10 Ocak 2007
Mesajlar
310
Puanları
1
Konum
İstanbul
tesiste 4 adet allen bradley 5000 serisine ait
plc var.3 adet plc gün ve saati doğru çalışmıyor.1 plc doğru gün ve saati gösteriyor.nasıl düzeltilebilinir.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Scada ekranı olarak dokunmatik ekran var. ayrıca plc laptopu var. plc saat değişimi adımlarını gösterebilir misiniz.
 
*Uygulama programını aç. (makinada çalışan program)
*PLC'ye online ol.
*Controller properties seç.
*Date/Time sekmesini seç.
*Tarih-saat bilgilerini düzelt.
*Set butonuna bas.
 