Allen Bradley Programlama

arkadaşlar Allen Bradley de 4-20 ma anolog girişi 7 ma den fazlası ıcın motoru kapatacak şekilde nasıl programlayabilirim?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
4-mA digital karşılığı 0 ise 20mA ise +32768 olduğuna göre 7mA de 11468 digital karşılığı var. Startla set ettiğin çıkışı analogtan okuduğun değer 11468'e eşit olduğu anda o çıkışı resetlersin. Yani compare karşılaştırma komutu kullanırsın. Allenbredlay de manualde hangi komut olduğunu manuallerden bakabilirsin!!!
 

Forum istatistikleri

Konular
127,966
Mesajlar
913,963
Kullanıcılar
449,612
Son üye
esperran

Yeni konular

Geri
Üst