alarm sisteminde eol ne demektir?

Katılım
6 Nis 2012
Mesajlar
35
Puanları
1
arkadaslar alarm sisteminde eol ne demektir? eol aktif ya da pasif yapmak ne ise yarar. ayrica atz ozelligi ile bir zon'a 2 manyetik kontakt nasil baglanir? birine 1k digerine 2,2k direnc koymamiz lazim tamam ama panelle baglantisi ne sekilde olacak? bir de manyetik kontaktlarda nc ve com uclari nasil oluyor ? yoksa ne sekilde baglandigi onemli degil mi?
 
eol = end of line = hat sonu drenci demektir 1 k drenc bagladiginizda o zon acik oldugunda tamper olarak algilar. 2 adet 1k drenci birini seri digerini paralel baglamaniz lazim normal zonlara. Mesela alarm santrali kapagi icin 1 k yeterlidir ve siren sabotaj kontagi icin (seri olacak ama)
 