Alçak gerilim trafosu

Trafonu gucunuz denir?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İşletme topraklamanızın ölçümünü yapın. Çok yüksek ihtimal işletme topraklamanızda sıkıntı var.
 
Sn.okan aydın, bence sizin trafo üzerindeki AG çıkış buşinglerinde nötr buşingi faz kablosuna ,faz buşinglerinden bir taneside, nötr kablosuna bağlanılmış.
 
Sn.okan aydın, bence sizin trafo üzerindeki AG çıkış buşinglerinde nötr buşingi faz kablosuna ,faz buşinglerinden bir taneside, nötr kablosuna bağlanılmış.
Sistem daha önce sorunsuz bir şekilde yükte gerilimler normal şekilde çalışıyordu ama
 
Hocam yildiz noktanizda bir kayma var.Bu kaymaninda sebebi yildiz noktasindaki bir gevseme veya toprak direncinin kopuklugu yada toprak direncinin yukselmesi.
 
Anlatamadim ozur dilerim hayir o sekilde kayma olmaz.Yildiz noktasinin baglantilarini kontrol edin ayrica yildiz noktasinin kayma olayinda alici kisimlarinin dengesiz yuk cekmesidir.Vektorel faz acisini bozan dengesiz yuklenmeler yildiz noktasanin kaymasina sebebiyet verebilir.
 
Anlatamadim ozur dilerim hayir o sekilde kayma olmaz.Yildiz noktasinin baglantilarini kontrol edin ayrica yildiz noktasinin kayma olayinda alici kisimlarinin dengesiz yuk cekmesidir.Vektorel faz acisini bozan dengesiz yuklenmeler yildiz noktasanin kaymasina sebebiyet verebilir.
Sistemi tek fazlı olarak kullanıyoruz zaten faz seçici anahtar var. Hangisini istersem onu kullanıyorum. 3 fazlı alıcım yok.
 
Okan bey kompakt şalteriniz yükün çektiği akımı karşılayamıyor olabilirmi ?
 