Alçak basınç sensörü arızası

Soğutma26

Üye
Katılım
18 May 2022
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
27
Merhaba vrv sisteminde alçak basınç arızası alıyorum .
Çalışan sistemin alçak basınç sensörünü omaj olarak ölçtüğümde net değerler alıyorum .
Arızalı olduğunu düşündüğüm sensörde ise sürekli değişken ya da ol alıyorum .
Kesin kontrolü nasıl yapılabilir acaba ?
 

Ekli dosyalar

  • F5F72F7D-15AA-4741-805B-F48B096907E9.jpeg
    F5F72F7D-15AA-4741-805B-F48B096907E9.jpeg
    147.2 KB · Görüntüleme: 8
  • F9B24622-7CDB-4436-8740-692EA2DE3AC2.jpeg
    F9B24622-7CDB-4436-8740-692EA2DE3AC2.jpeg
    237.9 KB · Görüntüleme: 8
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

Gürkanizmir

Katılımcı Üye
Katılım
14 Kas 2017
Mesajlar
1,064
Puanları
56
Yaş
32
Konum
İzmir
Merhaba vrv sisteminde alçak basınç arızası alıyorum .
Çalışan sistemin alçak basınç sensörünü omaj olarak ölçtüğümde net değerler alıyorum .
Arızalı olduğunu düşündüğüm sensörde ise sürekli değişken ya da ol alıyorum .
Kesin kontrolü nasıl yapılabilir acaba ?
Uçlarını kısa devre yapın. Arıza geçerse parça arızalı
 

serkan_48

Profesyonel Üye
Katılım
5 Ağu 2009
Mesajlar
11,965
Puanları
4,156
Yaş
41
Konum
Antalya
Uçlarını kısa devre yapın. Arıza geçerse parça arızalı

Gürkan selam.

Bu parça basınç prezostatı değil. Prezostat olsa kısa devre edince çalışır. Bunlar basınç transducer'i. Basıncı elektriksel sinyale çeviriyor ve kart bu basıncı alğılayarak gerekli ayarlamaları yapıyor.
 

Gürkanizmir

Katılımcı Üye
Katılım
14 Kas 2017
Mesajlar
1,064
Puanları
56
Yaş
32
Konum
İzmir
Gürkan selam.

Bu parça basınç prezostatı değil. Prezostat olsa kısa devre edince çalışır. Bunlar basınç transducer'i. Basıncı elektriksel sinyale çeviriyor ve kart bu basıncı alğılayarak gerekli ayarlamaları yapıyor.
Abi bizim salon tipi cihazlar da alçak yüksek basınç hatası verince uçları kısa devre yapıyoruz. Yani sökmeden iki noktadan kısa devre yapıyoruz
 

serkan_48

Profesyonel Üye
Katılım
5 Ağu 2009
Mesajlar
11,965
Puanları
4,156
Yaş
41
Konum
Antalya
Abi bizim salon tipi cihazlar da alçak yüksek basınç hatası verince uçları kısa devre yapıyoruz. Yani sökmeden iki noktadan kısa devre yapıyoruz

onlar prezostat. üzerinde 2 kablo olması lazım dogru mu? Salon tipinde sensör yok bildiğim kadarıyla.

Yukarıdaki arkadaşın cihazı frekans sürücülü. Bu nedenle sistemin emiş ve basma basınçları kontrol altında tutulmalı. Bunuda elektronik genleşme valfi ile yapıyor. Valfi ayar yapabilmesi içinde ( süperheat ayarı için ) basıncı bilmesi lazım cihazın.
 

kocamanusta

Profesyonel Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
1,102
Puanları
281
aynı soru başka bi başlıkta daha sorulmuş ve zor okunan devre şeması da paylaşılmıştı. ilgili şemada bir adet alçak basınç sensörü ve bir adette yüksek basınç sensörü kullanılmış. ayrıca bir adette yüksek basınç sivici (prosestat) kullanılmış.
 

Gürkanizmir

Katılımcı Üye
Katılım
14 Kas 2017
Mesajlar
1,064
Puanları
56
Yaş
32
Konum
İzmir
onlar prezostat. üzerinde 2 kablo olması lazım dogru mu? Salon tipinde sensör yok bildiğim kadarıyla.

Yukarıdaki arkadaşın cihazı frekans sürücülü. Bu nedenle sistemin emiş ve basma basınçları kontrol altında tutulmalı. Bunuda elektronik genleşme valfi ile yapıyor. Valfi ayar yapabilmesi içinde ( süperheat ayarı için ) basıncı bilmesi lazım cihazın.
Doğru abi. Anladım şimdi. Ben baska bisey anlamışım
 