Aktif, Reaktif ve Kapasitifi Nasıl Hesaplarım?

neden bu kadar uğraşırsınız ki çok basit
06engin06 Nickli Üyeden Alıntı
aktif ilk okuma : 6876.537
aktif son okuma : 14386.126
aktif tüketim : 7509.589



endüktüf ilk okuma : 2642.293
endüktüf son okuma : 4823.749
endüktüf tüketim : 2181.456


kapasitif ilk okuma : 189.472
kapasitif son okuma : 759.493
kapasitif tüketim : 570.021

bunun hesaplanmasını açık bi şekilde gösterirmisiniz tşkler

çok basit arkadaşlar

endüktüf/aktif =2181,021/7509,589=0,290 =%29
kapasitif/endüktüf=570.021/2181,456=0,261=%26

bu kadar

Kardeşim bu hesaplama şekli yanlıştır. En azından benim bildiğim kadarıyla böyle hesaplanmaz öncelikle Toplam harcamanın %20 si ve %15 i çıkarılmak zorundadır yani 7509,589x0,2=1501,9178 /2181.456 = 0,688.. dır 7509,589x0,15=1126,43835 /570.021 = 1,97,,, şuan ceza gözükmüyor ancak sizin hesaplamalarınıza göre cezada gözüküyor. :D:D
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
benim sorunum şu bulunduğum işyerindeki saatler deyişti ve ben bundan fazla anlamadığım için yardım istiyorum benim ğünlük deyerlerim bunlar 1.ğün t=18.402 eri=3.558 krc=975 2.ğün ise t=24.775 eri=4.272 krc=1.089 bunları nasıl kolay hesaplarım
 
24,775-18,402 = 6,373
4,272-3,558 = 0,714
1,089 -0,975 =0,114
0,714 / 6,373 = 0,11 < 0,20 uygundur,
0,114 / 6,373 = 0,017 < 0,15 uygundur.
Kopanzasyon tesisiniz düzgün çalışmaktadır.Sık değer almanızda yarar vardır.
 
cevabınız için tşk ederim fahri bey bunların hanğisi indüktif deyeri hanğisi kapasitif deyerleridir bu konudada yardım edebilirmisiniz
 
24,775-18,402 = 6,373
4,272-3,558 = 0,714
1,089 -0,975 =0,114
0,714 / 6,373 = 0,11 < 0,20 uygundur,
0,114 / 6,373 = 0,017 < 0,15 uygundur.
Kopanzasyon tesisiniz düzgün çalışmaktadır.Sık değer almanızda yarar vardır.
benim burda anlayamadığım 0,714 / 6,373 = 0,11 < 0,20 uygundur 0,114 / 6,373 = 0,017 < 0,15 uygundur anlayamadığım taraf burası
 
Son düzenleme:
Kurulu gücü 50 kw ve üstü aboneler,aktif güç tüketiminin % 20 sinden fazla endüktif güç tüketirler ise,veya,aktif tüketimlerinin % 15 nden fazla reaktif güç üretirler ise,ceza ödemek zorunda kalırlar.%20,0,20 olarak,%15 ise,0,15 olarak ifade edilir.eri,endüktif değeri,erc ise,kapasitif değeri ifade eder.
 
verdiğiniz cevap için tşk ederim fahri bey benim için yararlı bilği oldu
 
www.reaktiforan.com web adresine bağlanarak kompanzasyon ile ilgili her türlü dökümantasyona ulaşabilirsiniz.

Tüm dosyalar mesleki ve teknik eğitimi geliştirme amacıyla ücretsiz, şifresiz olarak yayınlanmaktadır.
 
ya arkadşlar daha açıklayıcı yazsaydınız iyi olurdu aslında.
benim yaptığım bir ilemi anlatayım size
ilk gün sayacın t yani toplam aktif enerji tüketimini okuyun daha sonra reaktif ve kapasitif degerlerini okuyun
ikinci günde aynı işlemi yapın
bir günde harcamış olduğunuz değerleri bulun
sadece aktif enerjiyi trafonun gücü ile çarpın
 

Forum istatistikleri

Konular
128,158
Mesajlar
915,528
Kullanıcılar
449,904
Son üye
teknikbilimlers31

Yeni konular