Aktif Reaktif Acaba Cezada Mıyım ?

Katılım
16 Eyl 2015
Mesajlar
261
Puanları
16
Yaş
29
Konum
İstanbul
Arkadaşlar faturanın görüntüleri ekdedir müsait bir arkadaşımız bakabilir mi vede nasıl yaptığını yazarsa bundan sonra ben öğrenmiş olurum çok teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • endüktif kapasitif.jpeg
    endüktif kapasitif.jpeg
    46.8 KB · Görüntüleme: 43
  • oran ve ödenecek tutar.jpeg
    oran ve ödenecek tutar.jpeg
    45.4 KB · Görüntüleme: 40
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İndüktif tüketimden ceza var. Kompanzasyon panonu acil kontrol ettirmelisin.
indüktif tüketim/ toplam tüketim (tek zamanlı) x100 indüktif oranı , kapasitif tüketim / toplam tüketim (tek zamanlı) x100 kapasitif oranı gösterir. İşletmelerde Sözleşme gücü 30 kW üstü %20 indüktif sınır, %15 kapasitif sınırı aştığı zaman ceza uygulanır. Sözleşme gücü 9 kW – 29,9 kW arası %33 indüktif sınır, %20 kapasitif sınırı aştığı zaman ceza uygulanır
 
Cezadasınız faturanızda da ceza bedeli yazıyor.

Endüktif fark/Aktif fark>0,2 ise ceza sizdeki durum 1390,360/2886,040=0,48>0,2 ceza

Kapasitif fark/Aktif fark>0,15 ise ceza sizdeki durum 29,16/2886,040=0,01<0,15 normal
 
Arkadaşlar faturanın görüntüleri ekdedir müsait bir arkadaşımız bakabilir mi vede nasıl yaptığını yazarsa bundan sonra ben öğrenmiş olurum çok teşekkürler.
Trafo kayıplarını neden sizden tazmin ediyorlar? Kendi trafonuz mu? Sayaç OG kısmında mı?
 
Trafo kayıplarını neden sizden tazmin ediyorlar? Kendi trafonuz mu? Sayaç OG kısmında mı?
trafo bize ait hocam özel 100 kw direk üstü
İndüktif tüketimden ceza var. Kompanzasyon panonu acil kontrol ettirmelisin.
indüktif tüketim/ toplam tüketim (tek zamanlı) x100 indüktif oranı , kapasitif tüketim / toplam tüketim (tek zamanlı) x100 kapasitif oranı gösterir. İşletmelerde Sözleşme gücü 30 kW üstü %20 indüktif sınır, %15 kapasitif sınırı aştığı zaman ceza uygulanır. Sözleşme gücü 9 kW – 29,9 kW arası %33 indüktif sınır, %20 kapasitif sınırı aştığı zaman ceza uygulanır
hocam öncelikle çok teşekkür ederi verdiğiniz bilgiler için kompanzasyon panomda ne gibi yerleri kontrol etmem gerekiyor yardımcı olur musunuz ?
 
trafo bize ait hocam özel 100 kw direk üstü

hocam öncelikle çok teşekkür ederi verdiğiniz bilgiler için kompanzasyon panomda ne gibi yerleri kontrol etmem gerekiyor yardımcı olur musunuz ?
ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ
Dağıtım tesisi sınırları MADDE 15 – (1) Dağıtım şirketi ile kullanıcıarasındaki tesis ve teçhizatın mülkiyet sınırlarıaşağıda belirtildiğişekildedir: a) Dağıtım sistemine bağlı üretim tesislerinde, üretim tesisi şalt sahasından sonraki nihayet direği ile üretim tesisi şalt sahası arasındaki gevşek bağlantı hariç,enerji dağıtım hatları ile üretim tesisişalt sahasına irtibatlı yer altı kablo tesisi dağıtım tesisidir. b) Dağıtım sistemine bağlı tüketiciler açısından, bağlantı noktasından kullanım yerine kadar olan tesis ve teçhizat tüketicinin mülkiyetindedir. Bağlantı noktası dahil olmak üzere bağlantı noktasından itibaren hattın geri kalan kısmı dağıtım tesisidir. Ölçü tesisi ve sayaçlar; trafolu tüketiciler için tüketim trafosu 630 kVA altında olan trafoların sekonder ana barasının giriş tarafında, trafo gücü 630 kVA ve üzerinde olan tüketiciler için tüketici tesislerindeki indirici trafonun giriş tarafında, alçak gerilim tüketicileri için tüketimin başladığıanahtarlama teçhizatının giriş kısmında (kofre ve benzeri) yer alır.
Hükmü yer almakta olduğundan Dağıtım şirketinin trafo kayıplarını sizden tazmin etmeye hakkı bulunmamaktadır. Bilgilerinize...
 
ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ
Dağıtım tesisi sınırları MADDE 15 – (1) Dağıtım şirketi ile kullanıcıarasındaki tesis ve teçhizatın mülkiyet sınırlarıaşağıda belirtildiğişekildedir: a) Dağıtım sistemine bağlı üretim tesislerinde, üretim tesisi şalt sahasından sonraki nihayet direği ile üretim tesisi şalt sahası arasındaki gevşek bağlantı hariç,enerji dağıtım hatları ile üretim tesisişalt sahasına irtibatlı yer altı kablo tesisi dağıtım tesisidir. b) Dağıtım sistemine bağlı tüketiciler açısından, bağlantı noktasından kullanım yerine kadar olan tesis ve teçhizat tüketicinin mülkiyetindedir. Bağlantı noktası dahil olmak üzere bağlantı noktasından itibaren hattın geri kalan kısmı dağıtım tesisidir. Ölçü tesisi ve sayaçlar; trafolu tüketiciler için tüketim trafosu 630 kVA altında olan trafoların sekonder ana barasının giriş tarafında, trafo gücü 630 kVA ve üzerinde olan tüketiciler için tüketici tesislerindeki indirici trafonun giriş tarafında, alçak gerilim tüketicileri için tüketimin başladığıanahtarlama teçhizatının giriş kısmında (kofre ve benzeri) yer alır.
Hükmü yer almakta olduğundan Dağıtım şirketinin trafo kayıplarını sizden tazmin etmeye hakkı bulunmamaktadır. Bilgilerinize...
Hocam vallahi öyle ele almışlar hiçbirsey kanitlayamiyorsun adamlar tekel ses çıkartamiyorsun
 
trafo bize ait hocam özel 100 kw direk üstü

hocam öncelikle çok teşekkür ederi verdiğiniz bilgiler için kompanzasyon panomda ne gibi yerleri kontrol etmem gerekiyor yardımcı olur musunuz ?
Kusura bakmassanız bir soru sorabilirmiyim . Sektörde meslekle ilgili şu an hangi pozisyonda çalışıyorsunuz . Aldığınız nike bakarak ben mesleğin ferişteği olmuş bir insan sanıyordum sizi ama sorduğunuz sorular mesleğin neredeyse alfabesi sayılacak işler .
 
ELEKTRİK PİYASASI BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIM YÖNETMELİĞİ
Dağıtım tesisi sınırları MADDE 15 – (1) Dağıtım şirketi ile kullanıcıarasındaki tesis ve teçhizatın mülkiyet sınırlarıaşağıda belirtildiğişekildedir: a) Dağıtım sistemine bağlı üretim tesislerinde, üretim tesisi şalt sahasından sonraki nihayet direği ile üretim tesisi şalt sahası arasındaki gevşek bağlantı hariç,enerji dağıtım hatları ile üretim tesisişalt sahasına irtibatlı yer altı kablo tesisi dağıtım tesisidir. b) Dağıtım sistemine bağlı tüketiciler açısından, bağlantı noktasından kullanım yerine kadar olan tesis ve teçhizat tüketicinin mülkiyetindedir. Bağlantı noktası dahil olmak üzere bağlantı noktasından itibaren hattın geri kalan kısmı dağıtım tesisidir. Ölçü tesisi ve sayaçlar; trafolu tüketiciler için tüketim trafosu 630 kVA altında olan trafoların sekonder ana barasının giriş tarafında, trafo gücü 630 kVA ve üzerinde olan tüketiciler için tüketici tesislerindeki indirici trafonun giriş tarafında, alçak gerilim tüketicileri için tüketimin başladığıanahtarlama teçhizatının giriş kısmında (kofre ve benzeri) yer alır.
Hükmü yer almakta olduğundan Dağıtım şirketinin trafo kayıplarını sizden tazmin etmeye hakkı bulunmamaktadır. Bilgilerinize...
trafo özel ise yani müşteriye aitse trafo kayıplarını fatura ederler.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,100
Mesajlar
914,963
Kullanıcılar
449,800
Son üye
bukurt

Yeni konular

Geri
Üst