Aktif Paratoner iniş iletkeni yalıtkan olarak mı inmeli?

Katılım
31 Tem 2007
Mesajlar
31
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar 15 m dış yüzü metal bir tanka, tesla aktif paratoner montajı yapacam 6 m lik galvaniz boru üstüne montajlıyacağım. fakat iniş iletkenini tanka kroşelerle sabitleyerek mi inmeliyim. Yoksa pratoner hattını tanktan tamamiyle izolemi etmeliyim. Tankın topraklaması vardır. Paratoner içinde harici topraklama yapılacaktır.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
azizim , mevcut TSE standartlarında aktif paratoner diye bir şey yoktur. Aktif paratoner hikayesi bitmiştir. Size yakalama ucu kullanmanızı öneririm.

Tank eğer metal bir tank ise (zaten çıplak iletken kullanmanız gerekir) sadece tutturmanız yeterlidir. İzole iletken kullanmayınız ve herhalukarda topraklamalar birleştirilmelidir.

saygılar
 
Hocam;

Tankın işlevi nedir? Tankın durumuna bağlı olarak değişir sorunuzun cevabı. İçinde su varsa, direkt tanka iletkeni tutturup inmenizi tavsiye ederim.. Lakin tankda patlayıcı, yanıcı, parlayıcı vs.vs kimyasallar varsa, tanktan izole etmenizi tavsite ederim.