Akım ve gerilim harmonik sınırları hangi değerler arasında olmalı

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,037
Puanları
481
Yaş
53
GERİLİM HARMONİK DEĞERLERİ

· % 5'in altında bir THDu değeri normal kabul edilir ve neredeyse ekipman arızalanma riski yoktur.

· % 5 ile% 8 arasında bir THDu değeri, önemli harmonik bozulmayı gösterir. Bazı ekipmanın arızalanması meydana gelebilir.

· % 8'den yüksek bir THDu değeri, yüksek harmonik bozulmayı gösterir. Ekipman arızalar olasıdır. Ayrıntılı analiz gereklidir ve harmoniğin azaltılması için aktif filtrelerin kurulması gerekir.


AKIM HARMONİK DEĞERLERİ

· THDi değeri% 10'dan az ise normal kabul edilir ve neredeyse ekipman arızalanma riski yoktur.

· % 10 ile% 50 arasında bir THDi değeri, önemli harmonik bozulmayı gösterir. Sıcaklık artışı meydana gelebilir, bu da kablo kesitlerinin artırılması anlamına gelir.

· % 50'den yüksek bir THDi değeri, yüksek harmonik bozulmayı gösterir. Ekipman arızalar olasıdır. Ayrıntılı analiz gereklidir ve harmoniğin azaltılması için aktif filtrelerin kurulması gerekir.

Kaynak:Harmonic detection and filtering(Schneider Elektrik)
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Arkadaşlar,

Ekte, Harmonik algılama ve filtreleme konusunda bir doküman bulunmakta.İncelemenizi öneririm.
 

Ekli dosyalar

  • Harmonic-detection-and-filtering.pdf
    461.9 KB · Görüntüleme: 188