Akım trafosunun çok yüksek olması

etkga

Üye
Katılım
3 Eyl 2016
Mesajlar
291
Puanları
6
Yaş
45
Arkadaşlar merhaba tesisin kompanzasyonunda 1000/5 lik bir akım trafomuz var şuan yükte çalışıyor analizör 600A civarlarında dolaşıyor kompanzasyon sorunsuz. Peki çekilen güç oldukça düştüğü zamanlar gelirse olası durumlar ne olur? Cezaya girer mi? akım trafosu çok yüksek kalması bunun çözümü nedir?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Akım trafoları % 1 ( literatürde 1,5 ) altındaki akımları algılayarak röleye iletmez.Yani,çekilen akımınız 10-15
amper altına düştüğünde ( röleniz,canavar marka ;) bile olsa ) ,kompanzasyon yapılamaz.Bunun için baş-
ka metodlar ! devreye sokmanız gerekir.
 
Ne yapmalı mesela?

2cfv6uh.jpg


şuanki değerleri bunlar ama kullanım azaldığında 100A seviyesine kadar iniyormuş musteri azaldığında,ozamanlarda tesis cezaya girer mi ki kapasitiften ötürü ?
 
- En basiti,düşük yük çeken sistemler ayrı bir baraya toplanıp,kompanzasyonu oradan yapmak,
- OG den referanslı kompanzasyon.
- 100 ampere düşmesi durumunda sorun olmaz.Ancak,rölenin düşük akım algılayan tip olması gerekir,
- Rölesi,kaliteli tip görünüyor.Set değerlerini,tg q=0,Endüktif sınır = 14,Cap. sınır=11 olarak set ediniz.
 
Son düzenleme:
- En basiti,düşük yük çeken sistemler ayrı
bir baraya toplanıp,kompanzasyonu ora-
dan yapmak,
- OG den referanslı kompanzasyon.
- 100 ampere düşmesi durumunda sorun
olmaz.Ancak,rölenin düşük akım algıla-
yan tip olması gerekir,
- Rölesi,kaliteli tip görünüyor.Set değerle-
rini,tg q=0,Endüktif sınır = 14,Cap. sınır=
11 olarak set ediniz.
-Ne kadara düştüğünde sorun olur bunu nasıl anlayabilirim hocam sınır nedir?
-Og referanslı olmasının avantajı ne olur?
-Düşük yük çekenleri bir baraya toplamak iyi olurdu ama duruma göre değişen yükler var bazen düşük bazen yüksek çeken tipte, genele bakıp düşükler bir yana toplansa orda ayrı bir kompanzasyon ayrı akım trafo kullanmak mı daha sağlıklıdır?
(Elektrikçi değilseniz bırakın cevabı gelecek diye söylüyorum yeni mezunum çalışmaya başladım öğrenme amaçlı sorun giderme için sadece)
 
İlk yazımda belirtmiştim.Akım,10-15 amperden aşağı düşmediği sürece,kompanzasyonda sorun olmaz.An-
cak,trafo sabitini iyi ayarlamanız ( deneyerek ) gerekir.OG referans konusunu,Grup ARGE ,Kael vs. sitelerin-
den inceleyebilirsiniz.
 
Ölçü oh ise
Og referans li ve svc li sisteme geçersen hiç bir sorun yaşamazsınız
 
Bunun sebebini açıklayabilir misiniz? Nedir og ölçümün ve svc Kompanzasyonun artıları
 
Büyük yüklü sistemlerde kompanzasyon panosu yüklü sisteme göre dizayn edilmiştir.
1. Yükün olmadığı ölü zamanlarda ag akım trafosu yük algılama hatalari yüksektir.
2. Çoğu rölenin minimum akım algılaması 5 mA dir. 1000/5 akım trafosunda
5 mA = 10 A karşılık gelir.
En küçük kademede genellikle 1000/5 sistem de 10 kvar dir. 10 A yüke göre kademe olmadığı için role işlev görmeyecektir.
3. Trafoların sabit kondansatörü trafonun %3 ü seçildiği için fazla gelmektedir.
Trafonun boşta ve yukteki enduktif kaybı farklıdır.
Reaktif güç kontrol rolesini og referanslı yaptığımız zaman trafonun kendi kaybını role algılar.
Svc sistem bağlanan şönt reaktörü kendi içinde birçok parçaya bolebilir.
Buda çok hassas kompanzasyon yapılması nasıl yardımcı olur
 