Akım trafosu secimi

hasan_19

Üye
Katılım
13 Kas 2016
Mesajlar
38
Puanları
1
Yaş
37
Iyi aksamlar arkadaslar bizim 2000 kva bir trafomuz var ileriye donuk sekilde oldu suandaki yukumuz 150 A civari 4000/5A akim trafomuz var a.g de 100 kvar sabit 1200kvar kademeli konpanze var sistem ama ikiside devre disi yogunlukta sistem kapasitif tuketim konpanze kapaliyken %14 -15 arasi sabit konpanzeyi acinca %27 Civari oluyor konpanzeyi devreye alarak sistemi cezaya dusurmeden ne yapabiliriz en ideali tesekurler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kombı sayacın menusunden, 30/ 60 dakıka gibi aralıklarla reaktıf, capasitif degerleri kontrol edıp o mıktarda kondansatör baglayyın, sabitiniz büyük geliyor.
 
Sabiti,10 kvardan başlayarak 8.8.0 sayaç değerlerine göre ayarlayın.Muhtemelen,10-12,5- 15 gibi değerler çözüm olacak.
 
Son düzenleme:
Yani su sekilde olabilirmi kademe kisminda 50 kvar ve 25 kvar kisim mevcut bunlari kontrollu olarak manuel devreye sokarsam dediginiz gibi zaman yuk durumuna gore cozebilirmiyim bide 100kvar benim sistemin cekmesi gereken yuk durumu ne olmali 4000/5A akim trafolu sekilde
 
Elle müdahale sürekli çözüm olmaz.Otomatik tesisatınız 30 kvardan aşağıyı görmez.Öncelikle,sabit olayını çözün.
 
Son düzenleme:
Iyi aksamlar arkadaslar bizim 2000 kva bir trafomuz var ileriye donuk sekilde oldu suandaki yukumuz 150 A civari 4000/5A akim trafomuz var a.g de 100 kvar sabit 1200kvar kademeli konpanze var sistem ama ikiside devre disi yogunlukta sistem kapasitif tuketim konpanze kapaliyken %14 -15 arasi sabit konpanzeyi acinca %27 Civari oluyor konpanzeyi devreye alarak sistemi cezaya dusurmeden ne yapabiliriz en ideali tesekurler.


Mevcut sabit gurubunuz tam yüke yakın değer seçilmiş.Eğer trafo sürekli olarak 150 amper civarı bir yük çekiyorsa kondansatör gurubu trafo endüktif kaybı için fazla gelecektir.Buda sizi faturada cezaya sokar.Rölenizin markası nedir? Buna ek olarak sami üstadın belirttiği gibi hem röle hemde akım trafosunun algılama hatası sonucu 30 kvarın altını mevcut sisteminiz göremeyecektir.

Çözüm olarak kademeleriniz düzenli ise röleyi hafif kapasitif yönde çalıştırma denenebilir yüzde 5-6 civarı.Yada ikinci küçük bir pano kurularak mevcut akım trafolarından önceye bağlantı yapılmak kaydıyla yüklerin çalıştığı kısımdan referans fazı alınarak tali panoda kondansatörler çalışan yükle beraber devreye sokulabilir.Bunu da çalışan yükün yüzde 5-6 sı kadarıyla yapılırsa çözüm olabilir.Mesela 10 kw motor devreye girecekse 0,5 kvar kondansatörü devreye almak gibi.
 
Son düzenleme: