Akım Trafosu Seçim Tablosu

Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Pekçok projede yılların getirdiği bir alışkanlık olarak, akım trafolarının sekonder akımı 5A olarak seçiliyor.
Bunun yerine 1A sekonderli akım trafoları kullanmak daha doğru bir seçimdir. 5A kullanılmasının nedeni eski mekanik rölelerin içindeki bobinlerin güç ihtiyacından kaynaklanan bir durumdu. Bugün dijital rölelerin çoğunda hem 1 hem de 5A girişi bulunmaktadır.

Neden 5A değilde 1A sorusunun yanıtı.. Akım trafosundan geçen akım arttıkça koruma rölesi ve daha da önemlisi kablolarda oluşan RIxI güç kayıplarıdır. 20/5A akım trafosu seçildiğinde, primer akımı 20A iken, sekonder devrelerde güç kaybı Rx5x5=25R olacaktır.

20/1A seçildiğinde ise bu kayıp Rx1x1=R olacaktır. Burada R sekonder devrenin toplam direncidir. Görüleceği gibi arada 25 kat gibi büyük bir fark vardır. 20/1A oranlı trafo ayrıca kısadevrede sekonderi kısa devreye daha dayanıklı olacaktır.

Diğer bir nokta ise VA seçimindedir. Bu değerin gereğinden yüksek seçilmemesi gerekir. Dijital rölelerin gücü 1VA nın altındadır.

Bir diğer nokta ise kısadevre dayanma akımıdır. Örneğin akım trafosunu koyacağınız tesisin kısadevre gücü 25kA 1 s ise burada kullanılan tüm kesici akım trafosu ve panoların kısadevre gücü de en 25kA olmak zorundadır. Bu da sipariş aşamasında belirtilmelidir.

Bir diğer nokta ise düşük çevirme oranlarında istenen kısadevre güçlerini imalatçılar yapamayabilir. Doyma olmadığını varsayarsak 20/5A akım trafosundan 20bin A primer akımı geçtiğinde bunun sekondere yansıması 20/5=4 olduğu için çok daha yüksek olacaktır. Bu durumda 20/5 yerine 30/5A akım trafosu seçilebilir.
 
Trafo tarafı hücreler için tüm cevaplarımı aldım teşekkür ederim. Müsadenizle bir soru daha sorayım. Bu proje için enerji müsadesi onaylandı birkaç gün önce. Ama adamlar Kök hücre yapmayı şart koşmuşlar. Yani OG branşman direğinin olduğu yere bir adet monoblok beton köşk, içinde de bir adet boş hücre yeri, bir adet yük ayırıcılı motorlu giriş hücresi, bir adet iç ihtiyaç hücresi, bir adet de kesicili çıkış hücresi istediler. Buradaki kesicide akım trafosu var ve bunun seçimi trafo tarafındaki hücrelerde olduğu gibi değil sanırım. bu konuda da yardımlarınızı bekliyorum. ( Aslında bu köşk ve hücrelerin hiçbirine ihtiyacımız yok ama enerji kurumu resmen belki ilerde lazım olur diye kendileri için istiyor. Almasak da işi yokuşa sürecek geciktirecekler. Daha önce itiraz edip de 3 yıl izni alamayan tanıdığım var. )
 
Trafo tarafı hücreler için tüm cevaplarımı aldım teşekkür ederim. Müsadenizle bir soru daha sorayım. Bu proje için enerji müsadesi onaylandı birkaç gün önce. Ama adamlar Kök hücre yapmayı şart koşmuşlar. Yani OG branşman direğinin olduğu yere bir adet monoblok beton köşk, içinde de bir adet boş hücre yeri, bir adet yük ayırıcılı motorlu giriş hücresi, bir adet iç ihtiyaç hücresi, bir adet de kesicili çıkış hücresi istediler. Buradaki kesicide akım trafosu var ve bunun seçimi trafo tarafındaki hücrelerde olduğu gibi değil sanırım. bu konuda da yardımlarınızı bekliyorum. ( Aslında bu köşk ve hücrelerin hiçbirine ihtiyacımız yok ama enerji kurumu resmen belki ilerde lazım olur diye kendileri için istiyor. Almasak da işi yokuşa sürecek geciktirecekler. Daha önce itiraz edip de 3 yıl izni alamayan tanıdığım var. )
Kesicideki akım trafosu senin ilgi alanına giriyor ; dağıtım şirketinin değil ; dağıtım şirketi sadece sayacın akım trafosu ile alakadar olur ; kesici akım trafosu hesabı diye ayrı bir hesap da yok ; akım hesabını yapıp seçimde bulunacaksın ......
EDİT : http://www.emo.org.tr/ekler/90efb66c5016fa8_ek.pdf ; http://www.elimsangroup.com/userfiles/614587665-25-3-2010.pdf şu notlar da çok iyi....
 
Son düzenleme:
Kesicideki akım trafosu senin ilgi alanına giriyor ; dağıtım şirketinin değil ; dağıtım şirketi sadece sayacın akım trafosu ile alakadar olur ; kesici akım trafosu hesabı diye ayrı bir hesap da yok ; akım hesabını yapıp seçimde bulunacaksın ......
Kesici akım trafosu tabiki benim ilgi alanıma giriyor. Benim anlatmak istediğim bizim orada beton köşke ve hücrelere ihtiyacımız yok. biz zaten hücre aldık AG kısmı için. Bunların istediği farklı. OG direkten hücreye girecez hücreden ag direğe zaten orada bu sistem mevcut biz direk ag den enerji alabiliriz. Ayrıca enerji kurumu ihtiyaç halinde, başka bir sıkıntı da yoksa sana enerjiyi sağlamak zorundadır.O onların sorumluluğunda..
 
Trafo tarafı hücreler için tüm cevaplarımı aldım teşekkür ederim. Müsadenizle bir soru daha sorayım. Bu proje için enerji müsadesi onaylandı birkaç gün önce. Ama adamlar Kök hücre yapmayı şart koşmuşlar. Yani OG branşman direğinin olduğu yere bir adet monoblok beton köşk, içinde de bir adet boş hücre yeri, bir adet yük ayırıcılı motorlu giriş hücresi, bir adet iç ihtiyaç hücresi, bir adet de kesicili çıkış hücresi istediler. Buradaki kesicide akım trafosu var ve bunun seçimi trafo tarafındaki hücrelerde olduğu gibi değil sanırım. bu konuda da yardımlarınızı bekliyorum. ( Aslında bu köşk ve hücrelerin hiçbirine ihtiyacımız yok ama enerji kurumu resmen belki ilerde lazım olur diye kendileri için istiyor. Almasak da işi yokuşa sürecek geciktirecekler. Daha önce itiraz edip de 3 yıl izni alamayan tanıdığım var. )



Fider den enerji alındığı zaman kök şarttır
 
Akım trafosu Akım transformatörleri, primer akıma orantılı olan sekonder bir akım oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Orta Gerilim Akım transformatörleri, orta gerilim şebekenin özelliklerine (gerilim, frekans, akım) uygun olarak dizayn edilmelidir. Akım transformatörleri; çevirme oranlarına, doğruluk sınıflarına ve güç değerlerine göre tanımlanır. Doğruluk sınıfı transformatörün çalışma amacına bağlı olarak değişir : ölçü veya koruma.

Esitaş Orta Gerilim Akım transformatörleri IEC 61869-1 ve 2, IEC 60044-1, ANSI/IEEE STD. C57.13, AS 60044-1 Standartlarına uygun olarak , dahili (3.6kV’tan 36kV’a kadar, epoxy dökme reçine) ve harici uygulamalar (3.6kV’tan 52kV’a kadar, epoxy dökme reçine ve yağlı) için üretilmektedir.
 