Akım Trafosu Değişecek mi?

yonzoglu

Üye
Katılım
11 May 2010
Mesajlar
148
Puanları
1
Yaş
38
Arkadaşlar merhaba bizde 2x 5700 kva iki generatör var cos fi 0.85 nominal akımı 191 A ama modüler hücrelerimizde 150 A akım trafosu var bu bunu kesinlikle değiştirmemiz gerekir mi?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Katılım
21 Mar 2011
Mesajlar
367
Puanları
1
Yaş
42
Nominal akım 191A ve sende 150A'lık akım trafosu varsa degistirilmesi gerekir.

Akım trafoları %20 fazlasına kadar sorunsuz sekilde calısabilmektedir. Yani 150 * 20 /100 = 30 A fazlasına kadar bu da 150+30 =180A kadar çalışmasında bir sıkıntı olmazdı. Ancak 191 A yüksek bir deger olup 200A 'lik bir akım trafosu ile degistirmeniz gerekir.
 

fahri yetiş

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
5 Tem 2007
Mesajlar
5,136
Puanları
856
Akım trafolarının % 10 dan fazla akımla sürekli çalıştırlması uygun değildir.200/5 trafo ile değiştirmenizde yarar var.
 
Konu Sah

yonzoglu

Üye
Katılım
11 May 2010
Mesajlar
148
Puanları
1
Yaş
38
%20 fazlasımı %10 fazlasmı hangisi doğru acaba?
 

bilopkan

Üye
Katılım
18 Eyl 2010
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
43
Eğer nominal akım 191A ise 250/5A kullanırsan daha iyi olur. Çünkü nominal bu ise 200A de geçer. Sınırlarda kullanmak hem akım trafosu için hem de akım trafosunun çıkışlarından bilgi alan ölçüm cihazları için risk taşıması demektir.
 
Katılım
21 Mar 2011
Mesajlar
367
Puanları
1
Yaş
42
Akım trafosunu nominal yükte calıstırmakla bir sıkıntı olmaz. Tam tersine hassasiyeti ideal olur.
 

tknsyn

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
27 Eki 2007
Mesajlar
1,508
Puanları
381
Sn.yonzoglu,yük akımı 150 A veya altında kalıyorsa akım trafolarını değiştirmenize gerek yok.Zira 150/5 generatörlerinizi korumak kısa devre akımlarının generatörlerinizin limitlerini aşmaması için toleranslı ve uygun bir seçimdir.
 

neren59

Üye
Katılım
27 Ağu 2007
Mesajlar
668
Puanları
1
Yaş
63
Arkadaşlar merhaba bizde 2x 5700 kva iki generatör var cos fi 0.85 nominal akımı 191 A ama modüler hücrelerimizde 150 A akım trafosu var bu bunu kesinlikle değiştirmemiz gerekir mi?

akımı sabit ise (ufak tefek dalgalanma müstesna) ise 200/5 kullanmanız daha uygundur.
 

Forum istatistikleri

Konular
122,197
Mesajlar
861,862
Kullanıcılar
438,692
Son üye
ünaltorlakli67

Yeni konular

Üst