merhabalar,
trafo ag çıkış panosu ile arasında 115m olan adp panosunda bulunan kompanzasyon tesisimiz mevcut. şimdi bu tesise trafo ag çıkış panosundan beslenecek şekilde bir başka pano ekleniyor. bu pano reaktif tüketimini de görebilmek adına akım trafolarını trafo ag çıkış panosuna taşırsak ve aradaki kabloyu 6mm² kullanırsak kompanzasyon rölesinin çalışmasında bir problem oluşur mu? akım trafoları 15va
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
merhabalar,
trafo ag çıkış panosu ile arasında 115m olan adp panosunda bulunan kompanzasyon tesisimiz mevcut. şimdi bu tesise trafo ag çıkış panosundan beslenecek şekilde bir başka pano ekleniyor. bu pano reaktif tüketimini de görebilmek adına akım trafolarını trafo ag çıkış panosuna taşırsak ve aradaki kabloyu 6mm² kullanırsak kompanzasyon rölesinin çalışmasında bir problem oluşur mu? akım trafoları 15va


O kadar mesafede çok ciddi sorun yaşayacağınızı düşünüyorum ölçümde mutlaka hata olacaktır.

Yinede hesap edersek I kare x 2 x Mesafe / 56 x 6 = iletkendeki güçkaybına yani 5 x 5 x 115 x 2 /56 x 6=17,11 watt güç kaybı olur.Zaten trafonuz 15 va
 
Son düzenleme:
Uygun bir düşünce değil.1 amp. çıkış teorik olarak uygun bile olsa,pratik olarak sorunlar çıkabilir.
 