Arkadaşlar 7.5kW lık bir rezistansı köprü diyot kullanarak nasıl yarı kapasitede çalıştırabilirim.?
 
Devresine seri olarak ve akıma uygun diyot bağlayarak yapabilirsiniz.
 
Köprü diyot bağlarsan gücü değişmez ama sadece diyot bağlarsan gücü yarıya düşebilir(ve/veya yarıya yakın değer)
 
7,5 kW 1 fazlı ısıtıcı yaklaşık 35-40 Amper çeker, Devresine seri bağlanacak diyot akımı yarıya düşüreceğinden, alman gereken diyot en az 25 A'lik olacaktır. Eğer ısıtıcın 3 fazlı ise, çekilecek olan akım 10-12 amper olacaktır ve diyot sayın 3 olacaktır. Bu durumda alman gereken diyotun akım değeri 10 amper olabilir.
 
Selamun Aleyküm
Bir ekleme yapmak istedim.
Diyot toplam enerjiyi yarıya düşürebilir ama kaba mantığı ile kalan yarısının özelliğini değiştirmiş olmaz. Toplamda yani ortalama olarak akım yarıya düşmüş olabilir ama anlık değerleri ise yarım periyot boş ama diğer periyot aynı kalır. Tabi ısı transferi açısından ortalama akım bir ihtimal olarak düşünülebilir ama inceleme için bahsettiğimi düşünmek gerekir.
Rezistans boyu ile de ayarlama yapabildiğinizi hatırlatır
Başarılar dileriz.
 

Forum istatistikleri