Akıllı adresli yangın sıstemınde başlatma hatası

tetik03

Üye
Katılım
27 Eki 2018
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
33
Arkadaslar merhabalar. Shrack seconet e ait akilli adresli yangin algilama sistemimiz var. Loop cevrim hatasi veriyor, ek bilgi de ise başlatma hatasi olarak gorunuyor.
Cihazi yeniden baslatiyorum her defasinda geliyor.resetleme bir işe yaramiyor yani.
Arizaayi bulmam lazim arkadaslar yardimlariniz icin simdiden tesekkurler.
 
Hocam paneli açın loop klemensinde giden kablonun artısı ve gelen kablonun artısını, aynı şekilde eksi ile eksi kablosunu kısa devre testi ediniz. Kablolarda kısa devre olması lazım. Eğer kısa devre yokaa öncelikle dedektör tabanlarının tam oturup oturmadığına bakın
 
Kardesim loop un cikislarini olctum 29v her ikiside. Ama ekrana baktigimda cevrim kisa devre hatasi veriyor.18 tane cihazi ariza durumuna dusuruyor. Fakat loop uzerinde 49 cihaz var kayıtlı. Bunun icinden nasil cikacaz yok mu yardimci olabilecek arkadas
 
Loop devrede cihazlarda dirençler vardır direç değerlerini boşta ölebilirsin. Eğer loop devresinde direnç üzerinden köprülenmediyse kısa devre verir
 
Kardes bu sistem caliaiyordu zaten. Ariza verdi yani yeni yapilan kurulan biaey degil
 