3.2kWattsaat enerji harcar demek saatte harcar demek olmuyor.
Temel sorun giriş akım değerleriyle hesap yapılmaz. Giriş akım voltaj değerleriyle sadece çekeceginiz hattla ilgili hesaplamalar yapılır. Kaçlık sigorta kullanacaksınız, kaçlık kablo cekeceksiniz falan.
Harcadıgı güç hesabı çıkış gücü ve bagladıgınız cihazın gücüne göre yapılır. Cıkıs gücü kaç olursa olsun bagladıgınız cihazın cekecegi güce göre tüketim hesabı yapılır. Anlaşılmayan olay bu.
Gİriş akımına, voltajına bakıp, veya sarj aletinin gücüne bakıp , saatte su kadar harcar diye bir hesap yapılamaz.
Sarj aletinizin gücü 500 watt dahi olsa 24 Volt 100 Ah luk aküyü şarj ederken 10 A(akü kapasitesinin 10 da biri güvenli sarj ) ile sarj edilir. dolayısıyla 240Watt güç yapar. Şarj aleti 500 watt harcamaz. Harcayabilir ama tavsiye edilen akü kapasitesinin 10 da biridir.
Konunun anlaşıldıgını düşünüyorum. Yanlış bilgi aktarılmaması adına konunun anlaşılması önemli.