Akım trafo değeri

Ulasoktay

Üye
Katılım
22 Nis 2016
Mesajlar
34
Puanları
1
Yaş
38
Merhaba,
Yerleşkemizde kiracıların tüketimlerini ölçebilmek için panolara enerji analizörleri konulmuş. Bu panoların giriş şalteri 63A olmasına rağmen kimisinde 40/5A akım trafoları kullanılmış. Normalde şalter değeri ile primer değeri aynı olması gerekmiyor mu? Enerji analizörü yanlış yazar mı? Yada 80A civarı akım geçerse sorun olur mu?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba,
Yerleşkemizde kiracıların tüketimlerini ölçebilmek için panolara enerji analizörleri konulmuş. Bu panoların giriş şalteri 63A olmasına rağmen kimisinde 40/5A akım trafoları kullanılmış. Normalde şalter değeri ile primer değeri aynı olması gerekmiyor mu? Enerji analizörü yanlış yazar mı? Yada 80A civarı akım geçerse sorun olur mu?

Evet akım fazla geçerse problem olur akım trafosu nun patlama riski oluşur.Diger türlü 40/5 olması ölçümde hataya neden olmaz fakat yüksek akim geçme olayı riskli eğer böyle bir ihtimal varsa
 
Trafolar, %100 akıma dayanabilir. Gecen fazla kaım ölçüme zarar vermez.Hem şalter hem akım trafosu, tesısın gücüne göre konmusutur. Bence, musterıh olun..
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,873
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst