Akü bağlantı şemasına bakar mısınız?

ZE_dere

Üye
Katılım
5 Mar 2011
Mesajlar
234
Puanları
6
Arkadaşlar Selamun Aleyküm,
Ups kullanım kılavuzunda böyle bir akü bağlantısı gördüm. Bizimki 37 akü seri bağlı şekilde (bu şemaya uygun değil)
bu şemayı anlayamadım bana açıklayabilir misiniz?
20.gif
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Burdaki tüm aküler seri bağlı. Nötr barası üzerinden de diğer akü grubu ile seri bağlantı tamamlanmış.
 
Burdaki tüm aküler seri bağlı. Nötr barası üzerinden de diğer akü grubu ile seri bağlantı tamamlanmış.
neden direkt seri bağlamak yerine bu yöntemi seçmişler? bir de gerilim çok yüksek olmuyor mu farklı bir hesabı mı oluyor bu bağlantıda 60X12V =720V?
 
neden direkt seri bağlamak yerine bu yöntemi seçmişler? bir de gerilim çok yüksek olmuyor mu farklı bir hesabı mı oluyor bu bağlantıda 60X12V =720V?

Sevgili arkadaşım

Cihazda Orta noktalı DC sistem kullanılmış. Bunun sebebi orta uçlu sistemlerde dönüşüm yapmak çok daha kolaydır. Yarı yarıya daha az güç yarı iletkeni gerektirir. Bir akü gurubunun gerilimi 360V bunun sebebi ise bu gerilimin sinüs eğrisinin tepe değerinin üstünde olmasının istenmesi. Bunun da sebebi DC gerilimini düşürmek yükseltmekten çok daha kolaydır. Eğer elinizde üreteceğiniz AC gerilimin tepe değerinden daha yüksek bir DC gerilim varsa. DC-AC dönüşümünde gerilimi yükseltme zorunluluğu ortadan kalkar.

Bu sebeple akü guruplarını 2X360 V oluşturacak şekilde ayarlamışlar.

Kolay gelsin...
 
Sevgili arkadaşım

Cihazda Orta noktalı DC sistem kullanılmış. Bunun sebebi orta uçlu sistemlerde dönüşüm yapmak çok daha kolaydır. Yarı yarıya daha az güç yarı iletkeni gerektirir. Bir akü gurubunun gerilimi 360V bunun sebebi ise bu gerilimin sinüs eğrisinin tepe değerinin üstünde olmasının istenmesi. Bunun da sebebi DC gerilimini düşürmek yükseltmekten çok daha kolaydır. Eğer elinizde üreteceğiniz AC gerilimin tepe değerinden daha yüksek bir DC gerilim varsa. DC-AC dönüşümünde gerilimi yükseltme zorunluluğu ortadan kalkar.

Bu sebeple akü guruplarını 2X360 V oluşturacak şekilde ayarlamışlar.

Kolay gelsin...
Hocam Allah razı olsun biraz anladım gibi ama ilk kez duydum bu sistemi cahilliğimi mazur görün. Var mıdır bilgi alacağım doküman, nereden öğrenebilirim bu ve daha fazlasını? Google da biraz aradım bilgi bulamadım.
 
Hocam Allah razı olsun biraz anladım gibi ama ilk kez duydum bu sistemi cahilliğimi mazur görün. Var mıdır bilgi alacağım doküman, nereden öğrenebilirim bu ve daha fazlasını? Google da biraz aradım bilgi bulamadım.

Mesleki bilgi temelin varsa İnvertörlerde PWM tekniği ve çalışma prensibi diye arat ve oku.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,130
Mesajlar
915,296
Kullanıcılar
449,847
Son üye
AhmetK06

Yeni konular

Geri
Üst