Arkadaşlar bir ag şebekesi bina üzerinden geçiyorsa mesafe dikey ve yatay olarak en az ne olmalıdır ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Ag şebekesi binanın yanından geçiyorsa yatay olarak minimum mesafesi en büyük salınımda 1mt olmaldır. Yani iletkenlerin rüzgarla 20-30 cm sallanacağını düşünürsek 1 mt nin üstüne bu değeri ilave edebilirsin...OG şebekesi geçiyorsa 2mt + max. salınım mesafesi..

Binanın üstünden geçiyorsa binanın düz damlı veya eğik damlı olmasına göre değişir. Düz damlı ise minimum 2.5 mt eğik damlı ise 2 mt olmalıdır. (bu mesafelerin üzerine tahmini sehim mesafesini de eklemekte yarar var.)
 