AG Reaktörleri

korkmaz_design

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
21 Ara 2006
Mesajlar
2,526
Puanları
419
Reaktörler (DR),kapasitörleri korumak ve şebekedeki harmoniklerin genliklerinin artmasını önlemek içi tasarlanmıştır.

Teknik Veriler

* Üç fazlı, kuru, manyetik devreli
* Soğutma: doğal
* Yalıtım sınıfı: H
* Standartlar: IEC 60289, EN 60289
* Nominal gerilim: 400/415 V üç fazlı 50 Hz
* Güç: 6,25 kVar, 12,5 kVar, 25 kVar, 50 kVar ve 100 kVar
* Ayar sırası: 4.3 (5.4 %) 215Hz, 3.8 (6.9 %) 190Hz ve 2.7 (13,7 %) 135Hz
* Faz başına endüktans toleransı: - 5, +5 %
* Yalıtım seviyesi: 1,1 kV
* Termik dayanım Isc: 25 x Ie, 2 x 0,5 saniye
* Dinamik dayanım: 2.2 Isc (tepe değeri)
* Dielektrik testi 50 Hz, sargılar ile sargılar/toprak arasında: 3,3 kV, 1 dak.

FİRMA : Schneider Electric Schneider Electric - Electrical Distribution and Automation and Control

KAYNAK: 3e ELECTROTECH DERGİSİ KASIM SAYISI sayfa 14
 
Son düzenleme:
kompanzasyon panosu için monofaze reaktör kullanılırmı? bilgi verirseniz memnun olurum.
 