Ag Kablo Kısa Devre Hesabı ve Standartlar

bana daha önce kullanmam için verdikleri K katsayıları tablosu;
2ObRrA.jpg
Yukarıda paylaştığım tablo hatalı imiş. Doğrusu ektedir.
Kabloların Kısa Devre Hesaplamasındaki K katsayıları.png
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
mrb
1-Tabloya göre
CU OG XLPE kabloda k=143 A/ mm²
AG CU 1x50mm2 NYY kabloda k= 100A/ mm²
Taboya göre doğru mudur?

2-Aşağıdaki kablo firmasındaki kısa devre akımları neden FARKLI, aynı şey değil mi ikiside, neden kablo firmasının tablosunda 1sn için 1x50mm2 NYY kabloda 5,75kA yazıyor. Bunu A/mm2 nasıl çevircem?
NYY AG kablo
https://www.vatan.com.tr/urunler/al...-kv-pvc-izoleli-bakir-iletkenli-kablolar.html

N2XH XLPE izoleli AG kablo
https://www.vatan.com.tr/urunler/ha...eli-cok-damarli-bakir-iletkenli-kablolar.html
 
Merhaba
1) Öncelikle XLPE'yi OG veya PVC'yi AG olarak değerlendirmeyelim. Buradaki ifadeler Kablonun İzalasyon maddesi. XLPE izoleli AG kablo da var.
bu tabloya göre 1 önceki sayfada formülümüz var.

2) İzalasyon maddesinden dolayı kısa devre dayanımları farklıdır.
 
NYY kabloda XLPE izolasyon yok, NYY kablo PVC izoleli oluyor.
NYY kabloda k için 100 mü alacağız diye sormuştum.. Soru çok basit. Cevabı zor.

Yönetmelik
https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa...?MevzuatTur=7&MevzuatNo=10392&MevzuatTertip=5

Çizelge-5 Kablo veya iletkenlerin dışında bulunan yalıtılmış koruma iletkenleri için veya kablo dış kılıfları ya da iletken dış kılıfları ile temas eden çıplak koruma iletkenleri için malzeme katsayısı k

Koruma iletkenlerinin veya kabloların ve iletkenlerin dış kılıflarının yalıtım malzemeleri
Polivinil Klorür (PVC)Çapraz bağlı Polietilen (XLPE)
Etilen-Propilen-Kauçuk (EPR)
Butilkauçuk (IIK)
Başlangıç sıcaklığı
30 o C​
30 o C​
30 o C​
Son sıcaklık
160 o C​
250 o C​
220 o C​
A. s1/2 /mm2 cinsinden malzeme katsayısı k​
İletken malzemesi:
Bakır
Alüminyum
Çelik

143
95
52​

176
116
64​

166
110
60​






Çizelge-6 Çok damarlı kablo veya çok damarlı iletken içindeki yalıtılmış koruma iletkeni için malzeme katsayısı k

Yalıtım malzemesi​
Polivinil Klorür (PVC)Çapraz bağlı Polietilen (XLPE)
Etilen-Propilen-Kauçuk (EPR)
Butil kauçuk (IIK)
Başlangıç sıcaklığı
70 o C​
90 o C​
85 o C​
Son sıcaklık
160 o C​
250 o C​
220 o C​
A.s1/2 /mm2 cinsinden malzeme katsayısı k​
İletken malzemesi
Bakır
Alüminyum

115
76​

143
94​

134
89​


Çizelge-7 Çizelgede verilmiş olan sıcaklıklarla komşu kısımların tehlike altında kalmayacağı durumlarda çıplak iletkenler için malzeme katsayısı k


İletken malzemesi Koşullar
Görülen ve sınırlandırılmış bölgelerde *)​
Normal koşullarYangın tehlikesi durumunda
Maksimum sıcaklık
500 o C​
200 o C​
150 o C​
BakırMalzeme katsayısı k
228​
159​
138​
Maksimum sıcaklık
300 o C​
200 o C​
150 o C​
AlüminyumMalzeme katsayısı k
125​
105​
91​
Maksimum sıcaklık
500 o C​
200 o C​
150 o C​
ÇelikMalzeme katsayısı k
82​
58​
50​
Not : İletkenin başlangıç sıcaklığı 30 o C olarak alınmıştır.
*) Verilmiş olan sıcaklık dereceleri sadece, ek yerinin sıcaklığı ekin kalitesine etki etmediği taktirde geçerlidir.


Çizelge-8 Ana iletken kesitlerine bağlı olarak koruma iletkeni kesiti

Tesisin ana iletken kesitiBuna karşı düşen koruma iletkeninin minimum kesiti
S
(mm2)​
SP
(mm2)​
S £ 16
16 < S £ 35
S > 35​
S
16
S/2​


Çizelge-8 deki değerler sadece, eğer koruma iletkeni, ana iletkenin malzemesi ile aynı malzemeden meydana gelmiş ise geçerlidir. Aksi takdirde koruma iletkeninin kesiti, Çizelge-8’de verilen değerlere karşı düşen iletkenlik değeri sağlanacak şekilde belirlenir.

iii) Besleme kablosunun veya bunun mahfazasının içinde bulunmayan her koruma iletkeninin kesiti, hiçbir şekilde;

-Mekanik koruma kullanılmış ise 2,5 mm2 den,

-Mekanik koruma kullanılmamış ise 4 mm2 den küçük olamaz.

iv) Eğer bir koruma iletkeni birçok akım devresi için ortak olarak kullanılıyor ise bunun kesiti, en büyük ana iletkenin kesitine uygun olarak boyutlandırılmalıdır.

2) Koruma iletkenlerinin çeşitleri:

2.1) Koruma iletkeni aşağıdakilerden oluşabilir:

-Çok damarlı kablo ve hatlardaki iletkenler,

-Gerilimli iletkenler ile aynı mahfaza içindeki yalıtılmış veya çıplak iletkenler,

-Sabit olarak döşenmiş çıplak veya yalıtılmış iletkenler,

-Kabloların kılıfı, ekranı ve zırhı gibi uygun metal kılıflar,

-İletken ve hatlar için metal borular veya diğer metal kılıflar,

-Madde 9-e2.4’e uygun yabancı iletken kısımlar.
 
NYY kabloda XLPE izolasyon yok, NYY kablo PVC izoleli oluyor.
NYY kabloda k için 100 mü alacağız diye sormuştum.. Soru çok basit. Cevabı zor.
ne demek istediğinizi pek anlamadım. ama;

AG Kablolar:
YVV (NYY) Kablo => PVC izoleli Bakır kablo Tabloya göre k değer: 100
YXV (N2XY) Kablo => XLPE izoleli Bakır kablo Tabloya göre k değer: 143
YAVV (NAYY) Kablo => PVC izoleli Alüminyum kablo Tabloya göre k değer: 66
YAXV (NA2XY) Kablo => XLPE izoleli Alüminyum kablo Tabloya göre k değer: 94

OG Kablolar:
YXC7V-R (20.3/35kV) Kablo => XLPE izoleli Bakır kablo Tabloya göre k değer: 143
YAXC7V-R (20.3/35kV) Kablo => XLPE izoleli Alüminyum kablo Tabloya göre k değer: 94