Ag Bedaş Kablosunda Nötr Kopması

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan hayyu
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

hayyu

Üye
Katılım
11 Nis 2020
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
44
Selamlar,

Geçen hafta bedaş yolun altından geçen kabloda nötr kopuyor ve kopan nötre R S T fazlarından bir tanesi gelip binayı 4 faza bırakıyor. Böylece 3 kombi ve aydınlatma armatürleri arızalanıyor.

Bu gibi durumda kalmamak için en güvenli yöntem olarak ne önerirsiniz.
 
bu gibi durumlar 1 ms de oluyor ne yaparsan yap röle möle çözüm bulamazsın . bu yaşanmış bir talihsizlik ..
eğerki 1 gerilim kontrol rölesi bir kontaktör koyarsan o an devrede olmayan cihazları kurtarabilirsin ama devrede olanlarda yanacaktır .. anladığım kadarıyla fazlar eşit dağıtılmamış ve az yük varmış biraz fazla olsaydı yük yada eşdeğer dirençler olsadı devrede bişi olmazdı
kesin çözüm istiyorsan 380 volt giriş 380 volt çıkış izole trafosu kullanacan kesin çözüm o ama onunda yıldız noktasını topraklayıp nötrünü kendin yapman gerekir oda zahmetli iş .. pahalı iş değmez yani ..
 
Çok tuhaf bir durum . Nötre düşen fazla çalışan cihazlar iki besleme ucunda da aynı faz olduğu için çalışmayacakken diğerleri iki faz beslemesine maruz kalacak . Bu durumu belgeleyip şikayette bulundunuz mu ? Kaçak akımın olmayıp sıfırlamanın olduğu tesisatlar varsa Allah muhafaza düşünmesi bile kötü .
 
Tablonuza,faz koruma rölesi +kontaktör konacak.İyi bir elektrikçi bulmanız gerekecek.
nötr off. üü olunca faz koruma rölesi konusunu nasıl çözeceğiz. nötr e faz geliyor.
bu gibi durumlar 1 ms de oluyor ne yaparsan yap röle möle çözüm bulamazsın . bu yaşanmış bir talihsizlik ..
eğerki 1 gerilim kontrol rölesi bir kontaktör koyarsan o an devrede olmayan cihazları kurtarabilirsin ama devrede olanlarda yanacaktır .. anladığım kadarıyla fazlar eşit dağıtılmamış ve az yük varmış biraz fazla olsaydı yük yada eşdeğer dirençler olsadı devrede bişi olmazdı
kesin çözüm istiyorsan 380 volt giriş 380 volt çıkış izole trafosu kullanacan kesin çözüm o ama onunda yıldız noktasını topraklayıp nötrünü kendin yapman gerekir oda zahmetli iş .. pahalı iş değmez yani ..
evet ameliyathane sistemi ni binaya kurunca dediğiniz gibi fiyat ayyuka çıkıyor.
 
nötr off. üü olunca faz koruma rölesi konusunu nasıl çözeceğiz. nötr e faz geliyor.

evet ameliyathane sistemi ni binaya kurunca dediğiniz gibi fiyat ayyuka çıkıyor.
Nötre faz gelmesi koruma önlemi alınması gereken değil birilerinin bedel ödemesi gereken bir durum . Ama adaletin yıllar boyunca gelmesini beklemek gariban vatandaşın bitmez çilesi.
 
Selamlar,

Geçen hafta bedaş yolun altından geçen kabloda nötr kopuyor ve kopan nötre R S T fazlarından bir tanesi gelip binayı 4 faza bırakıyor. Böylece 3 kombi ve aydınlatma armatürleri arızalanıyor.

Bu gibi durumda kalmamak için en güvenli yöntem olarak ne önerirsiniz.

Bedaştan tazminatı için başvuru yapın . ( Birlikte )
Bir an önce ( sıcağı sıcağına )
Yolda kazı varsa fotolarını çekin .
 