Acil (Emergency) stop ile Sürücüyü durdurmak ?

sekerr

Üye
Katılım
11 Eyl 2016
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
31
Arkadaşlar merhaba, elimde Siemens Sınamıc V20 surucu bulunmakta.

Acıl stop butonuna basıldığı zaman sistem nasıl davranmalı

1. Kontaktör yardımıyla sürücünün mü enerjisini kesmeliyim

2. Yoksa Sınamıc V20 nin kendi içinde Acil durdurma girişi var mı (Acıl stop direk bağlanarak )
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kontaktörün enerjisini keserseniz ya da Simatic V20'nin DI1 girişine stop bilgisi verirseniz aynı şekilde motor bir süre döndükten sonra duracaktır (atalet momenti). Eğer istediğiniz işlev ani frenleme ise farklı bir çözüm üretmelisiniz.
 
Dijital girişi coast veya quick stop ayarlar isen cihaz direk çıkışını keser. Serbest duruş yapar. Diğer stop yöntemleri ile rampalı durur. Herhalde doğru parametre bu olması gerekiyor.
 

Ekli dosyalar

  • v20 acil duruş.JPG
    v20 acil duruş.JPG
    49.1 KB · Görüntüleme: 54