Kapasitif ten indüktif e sapma durumu

Esat.i

Üye
Katılım
20 Şub 2020
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba arkadaşlar daha önceden kapasitif yazan yer şimdi indüktif yazıyo.durum şöyle sayaç ile kompanzasyon arası yaklaşık 1.5 km mesafeden havai hat ile geliyo ve gece de LED aydınlatma lar çalıştığından ve hat kapasitif etki yaratiyodu bu durumda ölçüm ve hesabını yaparak şönt reaktör koydum (3x3 kvar sürücülü) şöntler tam kapasite yi göremeyince röleden off set ayarından (röle gurup ARGE) devreye biraz daha şönt sürdüm ve ayarını yapmıştım güzel gidiyordu fakat 1 ay falan sonra tekrar endeks geldi kapasitif ten yine cezada bende gidip biraz daha şönt sürdüm ayarı bulmak için fakat bu sefer indüktif e girdi bu sefer ayarı tutturamadım yani şöntleri %50 devreye aldığım halde devam etti durum sizin yorumlarınız nedir merak ediyorum kapasitif yazicağı yerde neden böyle bir sapma oldu.teşekkürler
Trafo=400 Kva
akım trafosu yük az diye 75/5 koydum
Hat uzunluğu 1500 MT
Hat kesitine bakamadım
(Bu arada işletme çalışmıyor)
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba arkadaşlar daha önceden kapasitif yazan yer şimdi indüktif yazıyo.durum şöyle sayaç ile kompanzasyon arası yaklaşık 1.5 km mesafeden havai hat ile geliyo ve gece de LED aydınlatma lar çalıştığından ve hat kapasitif etki yaratiyodu bu durumda ölçüm ve hesabını yaparak şönt reaktör koydum (3x3 kvar sürücülü) şöntler tam kapasite yi göremeyince röleden off set ayarından (röle gurup ARGE) devreye biraz daha şönt sürdüm ve ayarını yapmıştım güzel gidiyordu fakat 1 ay falan sonra tekrar endeks geldi kapasitif ten yine cezada bende gidip biraz daha şönt sürdüm ayarı bulmak için fakat bu sefer indüktif e girdi bu sefer ayarı tutturamadım yani şöntleri %50 devreye aldığım halde devam etti durum sizin yorumlarınız nedir merak ediyorum kapasitif yazicağı yerde neden böyle bir sapma oldu.teşekkürler
Trafo=400 Kva
Akım trafosu yük az diye 75/5 koydum
Hat uzunluğu 1500 MT
Hat kesitine bakamadım
(Bu arada işletme çalışmıyor)
Gün içinde uzayan aydınlık saat sayısı etkili olmuş olabilir mi acaba , aydınlatmanızın devrede kaldığı saat düşmüştür . Gerçi bu kadar düşük yük durumunda bu mevzuları teraziye getirmek baya sıkıntılı oluyormuş . Hele sizin yaptığınız gibi biraz un kat , biraz su kat sanki çok zor bu işler . Belkide daha küçük bir akım trafosu kullanarak bu işleri röleye bırakmalısınız.
 
Gün içinde uzayan aydınlık saat sayısı etkili olmuş olabilir mi acaba , aydınlatmanızın devrede kaldığı saat düşmüştür . Gerçi bu kadar düşük yük durumunda bu mevzuları teraziye getirmek baya sıkıntılı oluyormuş . Hele sizin yaptığınız gibi biraz un kat , biraz su kat sanki çok zor bu işler . Belkide daha küçük bir akım trafosu kullanarak bu işleri röleye bırakmalısınız.
Aydınlatma fotosel röle ile çalışıyor yani hava kararması uzadığı için kısaldı haliyle biraz ama bu kadar etki edermi unu da kattım suyu da bıraktım röleye bakalım bir kaç gün nasıl gidicek
 