Arkadaşlar, harhangi bir ac motor mevcut sürücüsünü farkli marka sürücü ile değiştirmek durumunda kaldığımız zaman neye dikkat ediyoruz.
Yani abb marka sürücü mevcut bunu commender veya altivar serisi sürücü ile değiştirirken parametreleri nasıl ayarliyoruz.
Bu konuda nelere dikkat etmeliyiz
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1) Cihaz modeli
* Kullanılan sürücünün uygulama türü nedir. Fan,pompa,vinç vb. Bu türe göre model seçimi yapılmalıdır.
2) Güç kW değeri
*Sürücü seçilirken aynı güç seçilmelidir. Mesela ;karşınıza motor 55 kW ,sürürü ise 45 kW seçilmiş ise ne yapmanız gerekiyor. Bu arada dikkat edilmesi gereken sürücülerin bazı modellerinde ağır şart- normal şart dedikleri olay vardır. 55 kW motor fazla yüklenmiyor ise 45 ağır şart cihaz verilmiştir. Çünkü akıma göre seçim yapılmıştır.
3) IP sınıfı yani kasa tipi
* Sürücü pano içimi yoksa dış ortam cihazımı bakılmalıdır. Çünkü ortam kirlimi , toz ve nem göz önüne alınmalıdır.
4) Haberleşme
* Sürücüde profibus , profinet vb. Seçenekler var ise farklı sürücüde bağlandığında bunların dosyaları plc sistemine tanıtılması gerekiyor.
5) Özel yazılım
* Sürücü modellerinde özel yazılım mevcutmu bakılmalıdır. Smart lojik, sekron, pozisyon, motion control vb . Dikkat edilmelidir.
6) Fren seçeneği yani fren kıyıcı
* Bu özellik var ise mutlaka dahil edilmelidir. Sonradan genelde dahil etmek sıkıntı oluyor.
7) Dijital , analog giriş ve çıkışlar . Röle çıkışları vb
* Genelde doğru sürücü modeli seçilmiş ise girişler ve çıkışlar hemen hemen birbirlerini karşılar.

Ayrıca parametre ayarlamaya gelince cihazın bulunduğu Kumanda devresini iyi incelemek gerekiyor. Cihazı kullanan operatörden bilgi alınmalıdır.
Cihazda önemli parametreler ise;
* Min.-Max frekans ve referans değerleri.
* İnputların ne seçilmesi gerektiği.
* Röle çıkışları
* Rampa süresi

Aklıma gelen bunlar.
 