Absorbsiyonlu soğutma nedir? çalışma prensibi nasıldır?

serkan_48

Üye dümdüz üye
Katılım
5 Ağu 2009
Mesajlar
13,971
Puanları
4,156
Yaş
43
Konum
Antalya
Arkadaşlar merhabalar...

Absorbsiyonlu soğutma sistemlerini elimden geldiğince basite indirgeyerek anlatmaya çalışacağım. Herkesin fikir sahibi ve bilgisi olsun diye...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Absorbsiyon , absorbsiyon chiller ana mantığı düşük sıcaklıkta suyun kaynatılması, diğer ifade ile ‘’evaporasyonu’’ sayesinde alçak enerji seviyesindeki kaynağın ısısının alınması esasına dayanır.

4 ana eleman ve 2 pompadan oluşur.
1-Evaporatör
2-Kondenser
3-Absorber
4-Jeneratör
Pompalar ise ;
1-Solusyon pompası
2- Refigerant pompası

Sistem atmosfer basıncının çok çok altında çalışmaktadır. Yani bu cihazlar vakum altında çalışır. Sistemde suyu emen yani sisteme adını veren absorbe eden lityum bromid ( bir çeşit tuz ) ve refigerant olarakta su kullanılmaktadır.

Akış sırasına göre şu şekilde açıklayabiliriz.
“ Solusyon “ dediğimiz LiBr ( Lityum bromide ) tuz’dur.
“ Refigerant “ ise su’dur.
“ Zengin karışım ( strong solution ) “ dediğimiz solusyonun tuz oranı yüksek olan karışımdır.
“ Fakir karışım “ dediğimiz su ve tuz oranında su oranı fazla karışımdır.


  1. Jeneratör (Generator)
Solusyon pompası vasıtasıyla ön ısıtma eşanjöründen üst kısımdaki jeneratöre gelen solüsyon , bu bölümdeki buhar/sıcak su (steam/hotwater) bataryası vasıtasıyla yüksek sıcaklıklarda ısıtılır ( işte burada güneş enerjisi , atık ısı , doğal gaz yada baca gazı kullanılır ) ve içinde ihtiva ettiği suyun bir miktarı buharlaşarak ayrılır. Ayrılan su - soğutucu akışkan buharı (refrigerant vapour) kondenser bölümüne geçer ve geride kalan Li – Br oranı artmış solüsyon, zengin karışım (strong solution) haline gelir ve buradan tekrar aşağıya ısı eşanjörüne indirilerek, kendisi gibi absorberden jeneratöre pompalanan fakir karışım tarafından soğutulur.

2.Kondenser (Conderser)

Jeneratörden gelen su buharı (refrigerant vapour), eliminatörden geçerek bu bölümdeki soğutma kulesinden gönderilen soğutma suyu (cooling water) ihtiva eden batarya vasıtasıyla ısısı alınarak yoğuşturulur ve su haline getirilerek alt tavada biriktirilir.

3. Evaporatör

Kondenserde biriken su (refrigerant liquid) buradan evaporatörde nozüller vasıtasıyla soğutma bataryası üzerine püskürtülür. Bu haznedeki alçak basınç (6 mm Hg), su zerreciklerinin 3 – 4 ˚C gibi sıcaklıklarda buharlaşmasına sebebiyet verir. Buharlaşmanın etkisi ile soğutma bataryası içinden geçmekte olan akışkanın (chilled water) ısısı alınarak soğutma işlemi yapılır. Buharlaşmayan su partikülleri (refigerant liquid) evaporatörün alt kısımdaki tavada biriktirilerek buradan pompa vasıtasıyla (refigerant pump) tekrar nozüllere gönderilir. Bu şekilde buharlaşmayan buharlaşamayan refigerant tekrar kullanılmış olur.

4. Absorber

Jeneratörden gelip, ısı eşanjöründe bir miktar soğutulan orta konsantreli (intermediate) Li-Br solüsyonu, bu bölümdeki nozüllerden püskürtülür. Püskürtülen Li-Br zerrecikleri, evaporatör deki su buharını absorber bölümüne çekme ve emme (absorption) gücünü göstererek evaporatör de ekstra bir vakum etkisi yapar. Absorber kısmına çekilen su buharı, gene bu bölümde mevcut soğutma suyu bataryası (soğutma kulesinden gelen su, kondansere oradan da absorbere gönderilmektedir.) ile ısı alınıp yoğuşturulur. Absorberin alt kısmında Li-Br ile karışıp seyreltilmiş fakir karışım haline gelir. Böylelikle gene çevrimin başlangıç noktasına gelinmiş olunur.


Not: kısmen alıntı kısmen kendi bilgilerimdir.
 
vakum etkisiyle suyu kaynatıyorlar. bir yerde okumuştum.. hava basıncını düşürek kaynıyormuş su..
 
Sağlam bir can kabın içine su koyup ağzını kapatıp içerden havayı vakumlamaya başlarsanız 6 mm HG basınç değerine inildiğinde cam kabın içindeki suyun bariz şekilde kaynadığını görürsünüz.. Ama bu kaynama esnasında dikkat çeken nokta aynı zamanda şişenin soğumasıdır. Çünkü su buharlaşma için gereken ısıyı ortamdan alacaktır. Can alıcı noktada bu.
 
Belki komik olucak ama,
Soda-gazoz şişeleri bu negatif basınc denemesine dayanabilirmi?
Yada deneme yapılıcak kabın et kalınlıgı ne kadar olmalıdır ?
 
08.08.2011 tarihinde bir soruya yanıt olarak ınverter klimanın yaktığı enerji tüketimini hesaplamışsınız Biz de fijutsu ınverter klima almayı düşünüyoruz ancak niyetimiz tüm evi ısıtmak ki zaten ev110 metrekare ve salonu kışın iptal edeceğiz kapı kapalı ve hava alan bölgeler izolasyan yaparız.böylece ev 70 metrekareye düşüyor.24000 btu kırmızı olanı düşündük.Bizim arkadaşlar almış evleri bizimkinden büyük ama tüm ev oldukça sıcak diyor ve gelen fatura 250-280tl arası doğruyu söylüyorsa.siz önerir misiniz ne kadar yakar sizce 24 saat açık olacak kapılar da dahil ısıtmak için daha çok kullanılacak bergama izmirde zaten çok soğuk biryer değil.
Teknik Özellikler​
Duvar Tipi INVERTER​
Model​
ASYA18/AOYR18​
ASYA24/AOYR24
ASYA30/AOYR30​
Kapasite​
Soğutma​
KW​
5.20(0.9~5.7)​
7.10(2.0~8.0)​
8.00(2.0~9.0)​
Isıtma​
6.25(0.9~9.1)​
8.10(2.0~11.0)​
9.00(2.0~12.0)​
Soğutma​
BTU​
3.100~19.400​
6.800~27.200​
6.800~31.000​
Isıtma​
3.100~31.000​
6.800~37.400​
6.800~41.200​
Enerji Sınıfı​
Sınıfı​
A/A​
A/A​
A/A​
Enerji Tüketimi
KWh​
860​
1105​
1330​
Ses Seviyesi
dB​
23​
24​
25​
EER
kW/kW​
3.02​
3.21​
3.01​
COP
kW/kW​
3.61​
3.62​
3.41​
Boyutlar(İç) YxGxD
mm​
275x790x215​
320x998x228​
320x998x228​
Boyutlar(Dış) YxGxD
mm​
578x790x300​
578x790x315​
830x900x330​
Soğutucu Akışkan
Tip​
410A​
410A​
410A​
Çalışma Sıcaklığı
Soğutma​
-10°~43° C​
-10°~43° C​
-10°~43° C​
Isıtma​
-15°~24° C​
-15°~24° C​
-15°~24° C​

 
cevabınızı bekliyor olacağım umarım en yakın zamanda dönersiniz bana
 
Sayın Vacip DENİZ mesajınızı yeni gördüm et kalınlığı yeterli gelirmi emin değilim deneme yapmadım. Aslında böyle bir deneme yapmayı düşünüyordum bi türlü fırsatım olmadı. et kalınlığı kalın olursa ve vakum etkisi ile içe çökme olasılığı az diye düşünüyorum.. eski kalın cidarlı kola şişeleri mesela onlarla yapmayı düşünmüştüm.. yada serum şişeleri mesela ..

welcomesfzt;

Konu bu topikle alakalı değil ama cevaplamak açısından burdan cevaplayayım.

İnverter klimaların ne kadar yakacağı ile ilgili net söylemek yanlış olur.. neden ise cihaz evin mahalin durumuna göre ısıl izolasyonu konumu dış ortam sıcaklığına bağlı olarak enerji harcayacaktır. maksimum ne kadar yakar derseniz onu basitçe hesaplayabiliriz.

Fujitsu cihazları akbay grup getiriyor. Fujitsu Klimaları Türkiye Distribütörü +90 216 590 04 90 Abkay Grup linkinden 24000 btu asya model cihazın tam verilerine ulaştım. sizin verdiğiniz bilgide enerji tüketimine 1105 kwh diyor tam anlayamadım. benim verdiğim sitede cihaz ısıtmada 2.24 kw / h elektrik harcadığı yazıyor.

2.24 x 24 = 53,76 kw / gün yapar.. 53,76 x 30 = 1612,8 kw / ay yapar. ayda 1612 kw demek.. ( ama bu değer maksimum kapasitede ve durmaksızın )

sizin evinizde bu şekilde bir çalışma olmayacaktır. durma ve frekans düşürmeleri dahil etmek lazım. bunu mahali görmeden bişey diyemeyeceğim ortalama %70 kapasite ile çalışsa 1000 kw / ay değerlerine gelir aşağı yukarı.. Antalya'da elektriğin kw ını 0,2340 tl den alıyoruz

buna göre hesap edersek aylık 234 tl yakar..

hiç durmaksızın hesap edersek 377 tl yakar...

tabi bu verdiğim değerler bir fikir edinmesi amaçlıdır. tam ve kesin bu değerler olamaz aşağı yukarı oynar. Ben verdiğiniz değerlere istinaden bu şekilde hesapladım.

kolay gelsin iyi çalışmalar...
 
Kullanacağınız mekanik tipli tüm vakum pompaları ile gelebileceğiniz minimum basınç 200-300mbar civarı basınçlar olacaktır ki bu basınçlarda (1 bar altında vakum oluyor artık) öyle cam şişeleri emip büzecek bir vakum oluşmaz.Belki strofor köpük yada balon gibi esnek plastiklerde bir etkisi olur ancak katı cisimlere bir etkisi olmaz. Bu vakum sayesinde düşük sıcaklıklarda kaynatma ve buğarlaştırmada yapmak mümkün mesela 1400 C sıcaklıkta Alüminyum bu 10e-4 mbar gibi bir basınç seviyelerinde (Atmosferik basıncın 10.000.000 da 1'i) kaynamaya bile fırsat bulmadan buğarlaşır. Bu da marketlerde gördüğünüz janjanlı ambalajların üretiminde kullanılan bir metoddur. Bu da konuyla alakasız bilgilere bir ek olsun ;)
 