Abl6ts63u nötr elde etmek için kullandigim bu trafoya gerilim uygulayınca otomat atıyor tekrar kaldirdigimda atmıyor neden olabilir
IMG-20191204-WA0008.jpeg
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
630 va,2,83 amp yapar.2x2,83 = yakla-
şık 6 amp.Sigortanız küçük seçilmiş.
 
Besleme 220 mi,380 mi ? 380 ise,seçimde
yanlışlık yok demektir.Sorunun devam et-
mesi halinde,sigortaları kartuşlu tiple de-
ğiştirmeyi veya 2x6 amp. yapmayı deneyin.
 
Son düzenleme:
380 için,4 amp uygun.Trafonuz,izolasyon tra-
fosu.Onda nötr kavramı olmaz.380 girişini
6 amp. yapabilirsiniz.Çıkışada 6 amp. B ti-
pi koyabilirsiniz.
 