ABB Sürücüler

Motora ener ji verdiğim gibi hata veriyor hemen hemen bütün kartlarını değiştirdi
APBU kartını, fiber kabloları , drive modullerinin interface kartını kontrol etmeniz gerekiyor.
Onlarda herhangi bir sıkıntı yok kapisatörlerden olabilirmi
Kb sizi de rahatsız ediyorum
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Tüm ABB sürücüler ile ilgili gerek Bakım gerek devreye alma gerek arıza durumlarinda yardımcı olmaya çalışırım.
Bilgilerinize..

Merhaba, ACS310 sürücü ile pompa uygulaması yapıyorum. PID makrosunu kullanıyorum. Pompanın çıkışına bağladığım bir basınç sensörü ile feedback alarak bu işlemi geçekleştiriyorum. Benim sorum şöyle ki suyu bastığım bölgede bazen su ihtiyacı olmuyor ve su basılan yerdeki vana otomatik olarak kapanıyor. Dolayısıyla benim kontrol ettiğim pompa boş yere sürekli olarak çalışıyor. Bu durumu önlemek için sürücüde herhangi bir parametre ayarı yapmalı mıyım?
 
Pompa cıkısına bir basınc prostatı baglıyarak, degerini popma basınc degerıne vya manometre koyupda ölçecegınız degere ayarlayım, suürücünü stopdevresıne seri baglarsanız (stop butonu vs gibi) amacınızı halledersiniz diye düşünüyorum.
 
Merhaba,1 adet pompa uygulaması için elimde 4-20 ma basınç transmitteri(2 telli) ve bir adet 11 kw için acs310 sürücü mevcut.sürücü üzerinden seçmem gereken macro bilgisi hızlı devreye almam için gerkli parametreler ve bağlantı bilgisi konusunda yardımcı olurmusunuz.teşekkürler,saygılar.
 
Merhaba.
Öncelikle sürücüyü devreden çıkaran hata nedir? Paylaşabilir misiniz?

Sonra yanlış anlamadiysam bir tanesi hataya geçer ise diğer sürücüler çalışmasın istiyorsunuz.

Evet bu sürücülerden hata yada alarm çıkışı alabilirsiniz.

Yapmak istediğiniz islemi daha detaylı belirtirseniz ve surucuden gelen hata kodunu paylasirsanizyardımcı olmaya çalışacağım .

İyi günler
İyi günler ABB sürücü varda ff51 hatası veriyor neyapabilirim
Motora ener ji verdiğim gibi hata veriyor hemen hemen bütün kartlarını değiştirdi

Onlarda herhangi bir sıkıntı yok kapisatörlerden olabilirmi
Kb sizi de rahatsız ediyorum
İyi günler geçen defa çok yardımcı oldunuz tşk ederi m. Sürücü ff51 hatası verdi nereyi kontrol etmem lazım.
 
Son düzenleme:
Merhaba, ACS310 sürücü ile pompa uygulaması yapıyorum. PID makrosunu kullanıyorum. Pompanın çıkışına bağladığım bir basınç sensörü ile feedback alarak bu işlemi geçekleştiriyorum. Benim sorum şöyle ki suyu bastığım bölgede bazen su ihtiyacı olmuyor ve su basılan yerdeki vana otomatik olarak kapanıyor. Dolayısıyla benim kontrol ettiğim pompa boş yere sürekli olarak çalışıyor. Bu durumu önlemek için sürücüde herhangi bir parametre ayarı yapmalı mıyım?
Merhaba bu durum için ABB sürücülerinde uyku modu var. Basınç değeri istediğimiz değere geldiğinde sürücünün çıkış frekansı belirlediğimiz bir frekansın altına düştüğünde sürücü uykuya geçer. Tekrar uyanması için ise basınç değerinin yine kendi belirliyeceğimiz bir değere gelmesiyle olur.
Uyku modunu aktif etmek için ;
40.22 - 7
40.23 - uyumasını istediğimiz alt frekans. örneğin 30 hz gibi.
40.24 - 3 sn -bu gecikme stabil çalışma için önemlidir.
40.25 - Buraya uyanması gerekli sapma değerini girmelisiniz. Bu değer set ayarınızla aradaki farktır. Örn. set basıncınız 5 bar. Sürücü uyku durumda. Buraya 1 bar yazarsanız basınç 4 bar olduğunda sürücü uyanacak.
40.26 - 3sn burayada bir gecikme koyabilirsiniz.
 
Merhaba bu durum için ABB sürücülerinde uyku modu var. Basınç değeri istediğimiz değere geldiğinde sürücünün çıkış frekansı belirlediğimiz bir frekansın altına düştüğünde sürücü uykuya geçer. Tekrar uyanması için ise basınç değerinin yine kendi belirliyeceğimiz bir değere gelmesiyle olur.
Uyku modunu aktif etmek için ;
40.22 - 7
40.23 - uyumasını istediğimiz alt frekans. örneğin 30 hz gibi.
40.24 - 3 sn -bu gecikme stabil çalışma için önemlidir.
40.25 - Buraya uyanması gerekli sapma değerini girmelisiniz. Bu değer set ayarınızla aradaki farktır. Örn. set basıncınız 5 bar. Sürücü uyku durumda. Buraya 1 bar yazarsanız basınç 4 bar olduğunda sürücü uyanacak.
40.26 - 3sn burayada bir gecikme koyabilirsiniz.
Cevabınız için teşekkür ederim. Bu parametreleri incelediğimde "PID uyku fonksiyonu için kontrolü tanımlar." açıklaması var. Ben şimdi farklı bir uygulamada ACS550 sürücüye bağlı fan motoruyla ortam sıcaklığı kontrolü yapıyorum. Sürücüyü EMKO'nun ESM 7750 proses kontrol cihazı ile 4-20 ma analog sinyal ile sürüyorum. Yani PİD işlemini EMKO'nun cihazına yaptırıp sürücünün 'manuel-otomatik' makrosunu kullanıyorum. Yukarıda da belirttiğim gibi PİD işlemini sürücüye yaptırmadığım için uyku modu işlemini belirtilen parametreler ile yapabilir miyim. 4022 parametresinde "PID uyku fonksiyonu için kontrolü tanımlar." ifadesi yazdığı için uyku modu işleminden emin olamadım. Yardımlarınız için teşekkür ederim.
 
Tüm ABB sürücüler ile ilgili gerek bakım gerek devreye alma gerek arıza durumlarinda yardımcı olmaya çalışırım.
Bilgilerinize..
ABB sürücüm patladı agbty KİT aint değiştirdim sürücü şimdi cur unibal 2330 hatası veriyor neyapmam gerekiyor
 