ABB PM 564 PLC Analog giriş ayarı

Merhaba allforum hocam. lm 35 10V besleyerek çıkışını A0I girişine bağladım. değer olarak 544 değeri görüyorum. Yukarıdaki Erdinç beyin resimde gösterdiği ayarları yaptım. Sıcaklık verisini nasıl hesaplıyacaz. ABB plc analog girişi kaç bit okuma yapıyor. veya 10k lık bir direnç bağlasam nasıl bir değer okumam lazım?
Konu yardımlarınız için teşekkürler.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Analog kanal 0-10v aralığını 0 - 27648 olarak verir. doğru orantı kurarak gelen değerin kaç volt olduğunu bulup ısı değerini gösterebilirsiniz. 27648 10 v ise 544 değeri 544*10/27648 = 0,1967v 196 mv eder.
lm35 te mv değerini ısıya çevirebilirsiniz.
 
Analog kanal 0=0 10v=27680 olarak görüyorum. Kaç bit okuma yapıyor? Bu değer nerden gelliyor?
verdiğiniz işlemi yaptım ölçümü aldım hocam. LM35 herhangi bir direnç baplamama gerek var mı daha dopru ölçmesi gereken değer için? Elinize sağlık. Çok sağolun??
 