ABB PM 564 PLC Analog giriş ayarı

Katılım
27 Nis 2008
Mesajlar
67
Puanları
3
Yaş
35
Arkadaşlar merhaba ABB PM564 eth PLC kullandığımda analog modül girişini 0-10V değilde 0-20mA kullanmak istiyorum.Neden diğer seçenekler çıkmıyor.Abb analog.jpg
 

Ekli dosyalar

Eray KIRIMLI

Katılımcı Üye
Katılım
18 Eyl 2006
Mesajlar
871
Puanları
58
Yaş
38
Eğer sadece 0-20mA arıyorsanız yanlış arıyorsunuz. 4-20mA seçeneği olmalı. 0-20mA zaten yoktur.
 
Konu Sah
E
Katılım
27 Nis 2008
Mesajlar
67
Puanları
3
Yaş
35
0-10 V haricinde hiçbirşey yok.Diğer modellerde ilave olan analog modüllerde 0-10V, 4-20 mA hatta 0-20 mA de var.
 

allforum

Üye
Katılım
14 Tem 2009
Mesajlar
102
Puanları
3
0-10v var sadece. ama 500 ohm luk direnç takarsan 0-20 ma e çevirebilirsin.
 
Konu Sah
E
Katılım
27 Nis 2008
Mesajlar
67
Puanları
3
Yaş
35
All forum teşekkürler.Deltada akım yapacaksak I-V arasına köprü atıyordum.Bunda da öyle birşey yapmama gerek var mı?Direnci nasıl hangi uçlara bağlıyorum şeması var mı?
 

seagate

Profesyonel Üye
Katılım
27 Şub 2007
Mesajlar
1,786
Puanları
283
Konum
IZMIR
Aynı girişi dijital giriş olarak kullanabiliyorsanız bu durumun nedenlerinden biridir.
Anlayamadığım hem dijital hem -10-10V hem de 4-20mA nasıl olacak ?
iki adet multi analog kanal(Hem akım hem de gerilim ölçen) 200 dolar (tanesi 100 dolar).
Ayıptır sorması siz CPU yu kaça aldınız ?
 
Konu Sah
E
Katılım
27 Nis 2008
Mesajlar
67
Puanları
3
Yaş
35
Aynı girişi dijital giriş olarak kullanabiliyorsanız bu durumun nedenlerinden biridir.
Anlayamadığım hem dijital hem -10-10V hem de 4-20mA nasıl olacak ?
iki adet multi analog kanal(Hem akım hem de gerilim ölçen) 200 dolar (tanesi 100 dolar).
Ayıptır sorması siz CPU yu kaça aldınız ?
Seagate kardeşim teşekkürler.ABB PLC de dediğiniz gibi Analog girişleri Dijital giriş olarak kullanabiliyoruz.Üstte resimde gösterdiğim yerde dijital input ve Analog İnput 0-10 V seçeneği var, diğerleri (4-20mA) yok.ABB 564 PM-RP modelini kullanıyorum.Onda 8DI-6DO- 2 AI ve 1 AO cpu üzerinde var.Fiyatlardan pek haberim yok arkadaşım alıp gönderdi.(500-600TL arası sanırım)
 

allforum

Üye
Katılım
14 Tem 2009
Mesajlar
102
Puanları
3
(8)AI0 ile (12)M arasına bağlayın. başka PLC de denemiştim bunda da çalışır sanırım. köprü atacağın uç yok, köprü 4-20 ma bulunan modüllerde oluyor.
 

tamerakti

Üye
Katılım
18 Ara 2018
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
33
Merhabalar,
Elimde PM564 eth plc var analog değer nasıl okuya bilirim?? LM35 sıcaklık değeri okumak istiyorum.Yardım eder misiniz??
 

allforum

Üye
Katılım
14 Tem 2009
Mesajlar
102
Puanları
3
Merhabalar,
Elimde PM564 eth plc var analog değer nasıl okuya bilirim?? LM35 sıcaklık değeri okumak istiyorum.Yardım eder misiniz??
biraz detay vermeniz lazım ne yaptınız, nerede takıldınız. Analog derken 0-10v mu 4-20ma mi? klemens bağlantılarını nasıl naptınız vb.
 

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
105,606
Mesajlar
743,863
Kullanıcılar
392,522
Son üye
bbbbgggg

Yeni konular