abb acs800 overcurrent hatası

abı_hayat

Üye
Katılım
7 Ağu 2010
Mesajlar
68
Puanları
1
merhaba arkdaşalar 630 kw fan moturu var sürekli overcurrent hatası veriyor sürekli resetlemek zorunda kalıyoruz çözümü nedir neden bu hatayı veriri
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
overcurrent aşırı akım hatasıdır.

ya sürücü aşırı ısındığı için verir ya da gerçekten aşırı akım çekiyorsa verir. aşırı akım çekmesinin bir kaç sebebi vardır. ya fanınınzda bir sorun vardır ya da motorunuzda. motor sargılarını ölçüp kontrol edin. ayrıca motor rulmanlarında da sorun olabilir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,149
Mesajlar
915,481
Kullanıcılar
449,894
Son üye
Mehmet Denizz

Yeni konular

Geri
Üst