abb acs550

35isa35

Üye
Katılım
3 Nis 2010
Mesajlar
6
Puanları
1
acs 550 ıle klıma santralı konrolunde acıl stop butonu nereye baglamak gerekır kı hem sıstem otomatıkteyken dursun hemde manuel de dursun sımdıden cevaplarınız ıçın tesekkur ederım
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
fabrika ayarında sürücünün en alt taki girişi acil stop olarak tanımlı oraya bağlayabilirsin.
 
varsa normal stopa seri olarak baglayabilirsiniz.eğer mandal butonla on off yapıyosanız mandal butona seri girin fakat acil sopu geri kaldırdıgınızda tekrar start alır.siz en iyisi kumanda devresine bir start stop devresi kurun ve devrenin normal stopuna seri baglayın.
 
10 numaralı 24 volt ucuyla 14 DI2 numaralı uc kısa devre olmadığı zaman sürücü çalışmaz. acil stop butonunu bağlayabilirsin
 
varsa normal stopa seri olarak baglayabilirsiniz.eğer mandal butonla on off yapıyosanız mandal butona seri girin fakat acil sopu geri kaldırdıgınızda tekrar start alır.siz en iyisi kumanda devresine bir start stop devresi kurun ve devrenin normal stopuna seri baglayın.

yok lon haberlesme uzerınden kontrol saglanıyor sıcaklıga gore otomatık calışıyo pako yok uzerınde konvertorden manuel calıştırılıyo
 