ABB ACS310 A5011 HATASI

ernaydn

Üye
Katılım
4 Ağu 2009
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
33
ABB ACS310 model sürücü A 5011 hatası veriyor motora start vermiyor.Sorun nedir nasıl çözülür ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
ABB ACS310 model sürücü A 5011 hatası veriyor motora start vermiyor.Sorun nedir nasıl çözülür ?
Hatayı parametre yüklerken mi aldınız.Bu Ariza parametrelerin yedeklendigi dosyanın bozuk olduğu anlamına gelir.Eger bir sonuç alamadıysanız herşeyi fabrika ayarlarına döndürüp parametreleri yeniden ayarlamayı deneyin.
 
Çalistirmak istedigimde farkettim yedekleme falan yapmadim
 
Çalistirmak istedigimde farkettim yedekleme falan yapmadim
önce local kontrol moduna alın ve alarm devam ediyormu bakın.Ben yedekleme yapmak istediğinizi düşündüm ilk mesajda.aslında öyle bir durumda 5011 ile genelde 5010 kodunuda verdiği için ilk mesajda size öyle yazdım.Paneli local moda alınca düzelecektir.Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
önce local kontrol moduna alın ve alarm devam ediyormu bakın.Ben yedekleme yapmak istediğinizi düşündüm ilk mesajda.aslında öyle bir durumda 5011 ile genelde 5010 kodunuda verdiği için ilk mesajda size öyle yazdım.Paneli local moda alınca düzelecektir.Kolay gelsin.
Teşekkürler ilginize frekans 5.0 hertz de kalmış tekrar parametre girerek düzelttim local modda çalıştırdım.
 