Abb 1250 amper motorlu şalter

şalterler arası mekanik kilit varsa elektrik anlık gidib-geldi ise Şebeke şalteri açarken ,jeneratör şalteri kurmadan arada kalmış olabilir. elektrik kesip gözlemleyin şalter kendisi kuracaktır sonra enerji verin bizim transferde abb başıma geldi bi deneyin isterseniz
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Saatlerce bu neden kurulmuyor diyen birisi olarak benim tavsiyem, Kurma kolunu hafif basıyorsundur. Sağlam şekilde indir sonuna kadar.
 
Cevap veren veren tüm arkadaşlara sonsuz teşekkürler sorun çözülmedi firma jeneratörü kullanmadıkları için tranfer panosunu iptal ettim arıza için şalterin sökülüp bakılması gerektiğini söyledim onlar direk bağlamayı tercih ettiler bu yüzden devamını getiremedim
 
Cevap veren veren tüm arkadaşlara sonsuz teşekkürler sorun çözülmedi firma jeneratörü kullanmadıkları için tranfer panosunu iptal ettim arıza için şalterin sökülüp bakılması gerektiğini söyledim onlar direk bağlamayı tercih ettiler bu yüzden devamını getiremedim
yazmayıım dedim ama yazacam . arkadaş . abb şalterlerde mekanik hata çok zordur hele eskilerinde zor denecek azdır ha yokmudur olabilir tabi. ama senin sorunun %1500 düşük gerilimle alakalıdır .eski model ise şalter 2tane kücük yarım turluk vida var yarım çevirince ayar kapağı açılır orada altında 2 tane vida vardır. küçük bir yıldız tornavida ise sökersin alltında da 2 tane vida vardır şalterin en alt kısmında onlarıda sökünce kapak çıkar . sağda büyük bir yıldız vida görürsün o komple bobin takımının vidasıdır çekmece gibi kolu vardır çekersin tüm bobinler bir plakada beraber gelir . bobin boşalır şalter manuel kurulur . kolla kurarsın 1e basarsın çalışır . çalışmıyorsa arızalıdır oynama yapamazsın .
yeni serinin kapak açma prosedörü aynıdır fakat tek fark bobinler kapalı bölüm var sağda onun içindedir 4 bobin alır sol üstte düşük gerilim bobini vardır . bobin kapağı tırnaklıdır ve küçük bir yıldız vida tutar ovidayı sökersin kapağı hafif yukarı kaldırıp öne çekince kapak açılır bobinleri çekince şalter artık manueldir bir defa yayla kurar verirsin kuramazsan yayı bırak bozuktur .
schieinder ve LG şalterler birbirinin aynısının ikizinin birebiridir . tek fark bobin soketleri farklıdır . 6 vida ile kapağı açarasın kapak çıkar yanlız bu lşalterlere 3 bobin takılabilir 4 takılmaz zaten 3 te işini görür 2 de
tepede bir üçgen plaka ve tepesindeki vida ile üçgen plakayı söktüğünde bobinler boşa çıkar alırsın
lg ile schender arasındaki fark schieinder de bobin MN- MX - XF mn düşük gerilim mx açma - xf kapamadır lgde YO YC YU DUR
SİEMEns şalterde kapak 4 vida ile açılır ama siemens şalterin kapağını on pozisyonundaken çıkaramazsınız çünki 0-1 plakası kapağa bir karenin içine girer kapağı tutar şalterin sıfır poziyonun da olması gerekir kapak 4 vida ile sökülen tüpleri var ama genelde 2 vidala sökülür çıkınca üstte bobinleri tuttan bir köşebent ve bu köşebenti tutan kelebekli bir vida vardır bu kelebekli vidayı yarım tur çevirsen bobin boşa çıkar . bobinleri alırsın şalter boşa düşer .
legrand şalterlerde kapak 4 vida ile sökülür bobinlerde vida falan yoktur bir daireye girerler hafif 45 derece çevirince sıkılır sökmek için tepedeki bobinleri saat yönün tersine 45 derece çevirrisen bobin çıkar .
düşük gerilim bobini olan şalterler harmonikli şebeklerede sıkoıntı yaratabilir istemsiz açmalar mevzu bahis olabilir . bunu için düşük gerilim geciktirme ünitesi kullanmakta fayda vardır .
piyasada genellikle ABB de bu sorun gözlenir . bunun için abb şalterlere harici YU DELAY DEYE BİR ÜNİTE VARDIR ONU TAKARSIN kare eski zaman rölesine benzeyen bir şeydir düşük gerilime giren enerji bu üniteye girer içinde kondansatörvardır 6 8 tane birde elektronik devre çıkışı 24 volt ve 32 volt arasında değişir ama sorun olmaz akım geçirdiği için bobin gene çalışır ve 3456 köprülerinde uygun köprüyü atarak kaç saniye gecikeceğini ayarlayabilirsin. bu ünite siemensin düşük gerilim bobinin üzerindedir
bobini seçerken gecikmeli yada gecikmesiz olarak seçmelisiniz. standart transferlerde gecikmeli seçebilirsiniz ama şebelke ile sennkron yada enterkonekte ile senkron olacaksa şalter gjeneratörde güneşte rüzgarda bunu gecikmeli seçmek sıkıntılara sebep verebilir . çünkü rocof protectionu kaçırabilirsiniz rate of change of frequancy . yani df/dt bu sistemde hasara yola açabilir şalterin hemen açması istenir . 1 2 saniye beklemek telafisi zor hatalara sebebiyet verebilir ..
bütün bu saçma şeylerin konumuzla alakası olmayıp ilanen duyurulur belki forumda bir arkadaş arar arama motorunda çıkar deye yazdım .
 
Benim servet hocanın yazdığı mesajda anlamadığım bir yer var. Mavi kabloyu mu kırmızı kabloyu mu kesiyorduk. Hangisini kesince kesici havaya uçuyordu.
Ya da Houston Houston bir sorunumuz var, düşüyoruz ( Amerikan uzay filmi geyiği, adam yere çakılıyor ama karizmadan taviz yok, kurtarın bizi laaaaannnn diye bağırmak yok) .
Houstan dan uzay üssünden cevap : Şu kapağı açın. Orada falanca kabloyu söküp falanca yere takın. Falanca vidayi söküp çöpe atın. Falanca güç kaynağını iptal edin. Falanca kablo zaten gereksizdi. Onu da baglamasaniz olur. Daha olmadı ayetel kursi fatiha okuyun yok o Müslümanlarındi. Haç çıkarmaya başlayın.
Şaka bir yana servet hocanın ellerine tecrübesine sağlık. Manual guide gibi yazmış maşallah.
 
Son düzenleme:
yazmayıım dedim ama yazacam . arkadaş . abb şalterlerde mekanik hata çok zordur hele eskilerinde zor denecek azdır ha yokmudur olabilir tabi. ama senin sorunun %1500 düşük gerilimle alakalıdır .eski model ise şalter 2tane kücük yarım turluk vida var yarım çevirince ayar kapağı açılır orada altında 2 tane vida vardır. küçük bir yıldız tornavida ise sökersin alltında da 2 tane vida vardır şalterin en alt kısmında onlarıda sökünce kapak çıkar . sağda büyük bir yıldız vida görürsün o komple bobin takımının vidasıdır çekmece gibi kolu vardır çekersin tüm bobinler bir plakada beraber gelir . bobin boşalır şalter manuel kurulur . kolla kurarsın 1e basarsın çalışır . çalışmıyorsa arızalıdır oynama yapamazsın .
yeni serinin kapak açma prosedörü aynıdır fakat tek fark bobinler kapalı bölüm var sağda onun içindedir 4 bobin alır sol üstte düşük gerilim bobini vardır . bobin kapağı tırnaklıdır ve küçük bir yıldız vida tutar ovidayı sökersin kapağı hafif yukarı kaldırıp öne çekince kapak açılır bobinleri çekince şalter artık manueldir bir defa yayla kurar verirsin kuramazsan yayı bırak bozuktur .
schieinder ve LG şalterler birbirinin aynısının ikizinin birebiridir . tek fark bobin soketleri farklıdır . 6 vida ile kapağı açarasın kapak çıkar yanlız bu lşalterlere 3 bobin takılabilir 4 takılmaz zaten 3 te işini görür 2 de
tepede bir üçgen plaka ve tepesindeki vida ile üçgen plakayı söktüğünde bobinler boşa çıkar alırsın
lg ile schender arasındaki fark schieinder de bobin MN- MX - XF mn düşük gerilim mx açma - xf kapamadır lgde YO YC YU DUR
SİEMEns şalterde kapak 4 vida ile açılır ama siemens şalterin kapağını on pozisyonundaken çıkaramazsınız çünki 0-1 plakası kapağa bir karenin içine girer kapağı tutar şalterin sıfır poziyonun da olması gerekir kapak 4 vida ile sökülen tüpleri var ama genelde 2 vidala sökülür çıkınca üstte bobinleri tuttan bir köşebent ve bu köşebenti tutan kelebekli bir vida vardır bu kelebekli vidayı yarım tur çevirsen bobin boşa çıkar . bobinleri alırsın şalter boşa düşer .
legrand şalterlerde kapak 4 vida ile sökülür bobinlerde vida falan yoktur bir daireye girerler hafif 45 derece çevirince sıkılır sökmek için tepedeki bobinleri saat yönün tersine 45 derece çevirrisen bobin çıkar .
düşük gerilim bobini olan şalterler harmonikli şebeklerede sıkoıntı yaratabilir istemsiz açmalar mevzu bahis olabilir . bunu için düşük gerilim geciktirme ünitesi kullanmakta fayda vardır .
piyasada genellikle ABB de bu sorun gözlenir . bunun için abb şalterlere harici YU DELAY DEYE BİR ÜNİTE VARDIR ONU TAKARSIN kare eski zaman rölesine benzeyen bir şeydir düşük gerilime giren enerji bu üniteye girer içinde kondansatörvardır 6 8 tane birde elektronik devre çıkışı 24 volt ve 32 volt arasında değişir ama sorun olmaz akım geçirdiği için bobin gene çalışır ve 3456 köprülerinde uygun köprüyü atarak kaç saniye gecikeceğini ayarlayabilirsin. bu ünite siemensin düşük gerilim bobinin üzerindedir
bobini seçerken gecikmeli yada gecikmesiz olarak seçmelisiniz. standart transferlerde gecikmeli seçebilirsiniz ama şebelke ile sennkron yada enterkonekte ile senkron olacaksa şalter gjeneratörde güneşte rüzgarda bunu gecikmeli seçmek sıkıntılara sebep verebilir . çünkü rocof protectionu kaçırabilirsiniz rate of change of frequancy . yani df/dt bu sistemde hasara yola açabilir şalterin hemen açması istenir . 1 2 saniye beklemek telafisi zor hatalara sebebiyet verebilir ..
bütün bu saçma şeylerin konumuzla alakası olmayıp ilanen duyurulur belki forumda bir arkadaş arar arama motorunda çıkar deye yazdım .
Üstadım bu kadar detayı nasıl hafızanızda sakladınız. Takdir ettim.
 
Delle Alsthom kesicilerin / şalterlerin eziyeti azmış !ABB ye,kuzu kesip,bi ufak ! açarak işbaşı gerekiyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,899
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst