arkadaşlar benim sorunum bi kaynak atölyesinde 4 adet 2 fazlı kaynaklar var.her biri 7.5 kw.bunun yanında hızar aydınlatma vs.ben burayı bi türlü kompanize edemedim güç rolesini varkombi kael.ecs.vs.. kullandım ama olmadı.sonunda kaynakları bireysel kompanize ettim yine olmadı.sorun şu ben tüm kondansatörleri devreden çıkarıyorum hala role devrede kapastıf enerji var diyo.role bu yuzden alıcılar çalıştıgı halde devreye kondansatör almıyor.ama bu arada reaktif ilerliyo.yani 1 haftadır ugraşıyorum yapamdım sizlerin böyle yerler için uyguladıgınız bi sistem varmı.bide şehir şebekesinden kapastif enerji gelebilirmi.yani yardımcı olursanız çok ama çok sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

fahri yetiş

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
5 Tem 2007
Mesajlar
5,136
Puanları
856
Trisrörlü tip hızlı kompanzasyondan başka çözümünüz yok.Fazla masrafa girmeden,sisteminizi komple
değiştirmeniz gerekir.
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
5,194
Puanları
2,757
Yaş
74
Konum
İZMİR
Arkadaş,
Mutlaka denemiş/kontrol etmişsindir ama, akım trafosu ve gerilim aynı fazdamı, ayrıca röle akımtrafosu giriş uçlarından k-l uçlarını ters çeviripde denedınızmı. Sistemdeki yeni elektronik veya eskı sistemdeki 3 sayaç grubuda, röle ile beraber kapasitif devre diyormu, yanı endek oranlarına baktınızmı veya eskı sayaçlarda ters dönme isteği oluyormu..
Bir kontrol etmen mümükünmü..
 

genç arkadaş

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
8 Mar 2007
Mesajlar
3,573
Puanları
106
Kaynak işlerinde klasik kompanzasyon sınıfta kalıyor malesef.
 

tknsyn

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
27 Eki 2007
Mesajlar
1,614
Puanları
481
Arkadaşların görüşlerine katılıyorum,kafama takılan ,zeybek arkadaşın değindiği konu ölçü devresinden emin olmak gerekir.kondansatörleri devreden çıkardığın halde sistemde endüktif alıcı varmı.Varsa ölçü devresinde hata var demektir.
Hızlı kompanzasyon gerektiğinde DYCOM arkadaşın ürettiği hazır sistemler var.http://dycom.com.tr/DinamikKompanzasyon/AnaMenu.html [email protected]
 
Konu Sah

KETSSS

Üye
Katılım
30 Kas 2007
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
38
ArkadaŞlarbenroleyİdevre diŞibirakiyorumdevrede kondastÖr kalmiyor.ama hala sayaÇ kapastif gİdİyo.dedİgİnİz gİbİ dİnamİk kompanİzasyonun malİyetİ Çok yÜksek.
 

genç arkadaş

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
8 Mar 2007
Mesajlar
3,573
Puanları
106
Sayaçtan sonra yüklere giden sigortaları indirerek, reaktif kapasitif yükü bulmaya çalışın. Sorunun adını koyalım, çözüm kendiliğinden gelir.
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
5,194
Puanları
2,757
Yaş
74
Konum
İZMİR
Arkadaşım, meşhur lafdır, Türkün aklı sonradan gelir diye; size mesaj yazdıkdan sonra düşünürken aklıma geldi. Sistemde sabit kondansatör grubu varmı. Sabit grubların rölenin akım trafosundan önce enerji alması gerekirki; röle devrede kondansatör var diyerek kapasitife geçip beklemede kalmasın. Sabir grubu (varsa) devreden çıkararak kontrol edermisiniz..
 
Katılım
18 Nis 2007
Mesajlar
607
Puanları
0
*sn zeybeğin dediği gibi sabit grup sürekli devrede olabilir.
*yükleri bireysel kompanze ettim demişsin bu yüklerden bir veya birkaçında kondansatörü şalter öncesi bağlamış olabilir misin? bu durumda yük devreye girmesede kondansatör devrede kalmış olur.
*Kontaktör yapışması olabilir kontrol etmeni tavsiye ederim röleye bakarsın o kademenin ışığı yanmaz yani kontaktör bobinini enerjilendirmez ama kontaktörün ana kontakları yapışmışsa kondansatör grubu devrede kalmış olur.
*röle ayarlarını prospektüsünde belirttiği gibi adım adım uyguladınız mı?
 