Resmini eklediğim ağaç direklerin üstündeki etiketlerden hangi tipte olduğunu nasıl anlayabilirim ? Beton direklerde olduğu gibi mi oluyor bunlarda da ? Mevcut 5xR bulunan hatta 3x50+70 alpek kablo ilave edeceğiz. Bu direkler taşır mı diye hesabını yapmak istiyorum.Araştırdığım kadarıyla 8A 9A 10A 11A 12A şeklinde gidiyor ağaç direkler.Birde hafif,orta ve ağır olanları var.Fakat bu etiketlerden ben anlayamadım hangisi olduğunu.
 

Ekli dosyalar

  • 1602888101189.jpg
    1602888101189.jpg
    267 KB · Görüntüleme: 45
  • 1602888805555.jpg
    1602888805555.jpg
    343.7 KB · Görüntüleme: 46
  • ağaç direk tepe kv..jpg
    ağaç direk tepe kv..jpg
    36.8 KB · Görüntüleme: 83
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
ağaç direkleri fazla açıya sokmadan taşıyıcı olarak kullanıp, hat sonuna demir veya beton direkle nihayet direği ile ağaç direkleri kullanabilirsiniz bence
 
Projede cer hesabını istiyor dağıtım şirketi.Mevcut ağaç direklerin tepe kuvvetini bilmeden hesap yapmam mümkün görünmüyor.Bu etiketteki bilgiler acaba (9metre / 150 kg ) (9metre / 200 kg ) anlamına mı geliyor?

Ayrıca bir soru daha sorayım:

3x50+70 alpek kablonun Tmax değeri 840 kg.Bu hattı sonlandırmak için bu değerden daha büyük tepe kuvvetinde bir direk seçmeliyiz doğru mudur ?Bundan başka kontrol etmemiz gereken kriter var mıdır ?
 
Taşıyıcı hatlarda rüzgarsız olarak dediğim gibi hattı açıya sokmadan düz giderse cer kuvveti 0 olur.
Sizde Alpek için Sigmayı 12 almışsınız benim gibi. Tepe kuvveti 840'dan fazla olan direk ile nihayetlendirebilirsiniz.
 
Türkkablonun alpek el kitabında 12 alınmış oradan referans aldım.Peki bu işte direkler arası mesafenin bir önemi neden yok.O konuyu tam anlayamadım.Yani 2 direk arası 30 metre olmasıyla 50 metre arası olması durumunda direklere binen yük aynı olmamalı bence.Neden hesapta bu dikkate alınmıyor?
 