merhabalar.
95 volt35 amper 3000w dc akımı 85 volta nasıl indirip sabitleyebilirim

yani 95 volt 30 amper giriş 85 volt 30 amper çıkış için nasıl birşey yapabilirim
diyot vs kullanmammı lazım ayrıntılı yazarsa biglisi olan arkadasla sevinirim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
95 v ve 35 amper akımı nereden elde ediyorsunuz. 85 volt ve 30 amper akımı ne için kullanacaksınız.
 
85 voltla calisan 95 voltla da calisir. hic birsey yapma oyle kullan
 
En basit mantık bu 85 alırsın ama güvenli bi şekilde nasıl yaparsın bilmem dikkat et ! Tecrübeli abiler yardımcı olsun
54243
 
1 ohm 100w aluminyum directen 3 tane alacaksin. Üçünü paralel bağlayacaksin. Ayrica bunlari güzel bir sogutucuya monte etmen lazim çünkü 300w güç harcayacaklar. Sürekli kullanimda fan da gerekebilir
 
1 ohm 100w aluminyum directen 3 tane alacaksin. Üçünü paralel bağlayacaksin. Ayrica bunlari güzel bir sogutucuya monte etmen lazim çünkü 300w güç harcayacaklar. Sürekli kullanimda fan da gerekebilir
ama 3000wat guc cekilecek
 
30amper cekip 10 volttan kurtulmak istiyorsan takribi 300 wattan kurtulman gerekiyor.
 
  • Beğen
Tepkiler:
95-85=10

10/0.7=14,28

14*0,7=9,8

95-9,8=85,2

devreye 14 adet 50A 100V diyodu seri bağlarsan 85,2 volt elde edersin.

Dirençli çözümlerde çektiğin gücün sabit olması gerekir. Yoksa gerilim sabit kalmaz.

Kolay gelsin...
 