Kabloları ayrı ayrı çekmeniz daha uygun olabilir.Startta % 15 ten fazla gerilim düşümüne
müsaade edilmediğinden,500 ncü metredeki motor için 3*70+35 mm2 ( % e = 4,66 ),
900 ncü metredeki motor için 3*120+95 mm2 ( % e = 5,32 ) kesitler uygun gibi gözükü-
yor.Alüminyum düşünür iseniz,bu kesitlere göre çevirebilirsiniz.Demeraj olayını mutlaka dik-
kate almanız gerekir.Yumuşak yolverici için,kesitler daha da düşebilir.Desteknik sitesinden
alarak buraya eklemiş olduğum hesap programından yararlanabilirsiniz.Forumumuzda,başka
programlarda bulunmaktadır.Tek kablo olması halinde,500 mt. 2(3*95+50 ) % e =2,6,
400 mt 3*95+50 mm2 ( % e=2,4 ) ,toplam % e=5 çıkmaktadır.