160 kva mevcut trafomuzdan 240 mm alminyum kablo bağlayıp 500 mt sonra 37kw 50 hp bir dalgıç ve 400mt sonra bir 37 kw 50 bg daha yani toplamda 900 mt dalgıç çalışacak düşünceleriniz nedir gerilim düşümü % kaç olur
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kabloları ayrı ayrı çekmeniz daha uygun olabilir.Startta % 15 ten fazla gerilim düşümüne
müsaade edilmediğinden,500 ncü metredeki motor için 3*70+35 mm2 ( % e = 4,66 ),
900 ncü metredeki motor için 3*120+95 mm2 ( % e = 5,32 ) kesitler uygun gibi gözükü-
yor.Alüminyum düşünür iseniz,bu kesitlere göre çevirebilirsiniz.Demeraj olayını mutlaka dik-
kate almanız gerekir.Yumuşak yolverici için,kesitler daha da düşebilir.Desteknik sitesinden
alarak buraya eklemiş olduğum hesap programından yararlanabilirsiniz.Forumumuzda,başka
programlarda bulunmaktadır.Tek kablo olması halinde,500 mt. 2(3*95+50 ) % e =2,6,
400 mt 3*95+50 mm2 ( % e=2,4 ) ,toplam % e=5 çıkmaktadır.
 
bende toplamda tamamını 900 mt boyunca 240 mm alminyüm serdim bu gün bayada zor oldu 5500kg ağırlığında ama daha dalgıca bağlamadım 500 üncü mt bir yıldız üçgen 400 mt sonra bir yıldız üçgen daha toplam 74 kw yük benim hesaplarıma görede ilk 500mt iki dalgıcın yükü bineceğinden %4 düşüyor daha sonra 900 üncü mt 37 kw yük biniyor oraya varmaya toplamda %1 düşüyor oda %5 yapıyoor trafodan kademe yükseltimi enerji ortalama 420 civarı olr oda snaırım 400 volt görürüzinşallah bir terslik olmaz yoksa arabamı koydum ortaya çünkü kimse olmaz demiş 1 km iki dalgıçmı çalışır canım demiş 3-4 elktirkçi:)
 