850mt 74 kw yıldız üçgen 240mm alminyum kablo

adem serin

Üye
Katılım
7 Şub 2010
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
37
arkadaşlar mevcut kurulu bir 160 kva trafo var şimdi ben müşterimin yeni aldığı tarlaya 850 mt ag 400volt elk götürecem og götür trafo koy demeyin çünkü yeni aboneye enerji vermiyorla bende mevcut trafonun sayaç çıkışından alıp 240mm alminyum kaloyla 500 mt birtane 37 kw 50 hp yıldız üçgen bir dalgıç pompa koyuyorum ve 320mt sonra yani topllamda 850 mt sonra birtane daha 37 kw 50 hp dalgıç koyuyrum yanlız her kuyunun başında sabit kondastörlerivar yani reaktif ihtiyacını kabloya yüklemeden (tahmini 74 amp çeker kondastörler dalgıçların yanında olduğundan tahmini aktif gücü 63-68amp düşer=ikisi130 amp) ve yıldız üçgen kumanda panoları var ben hesapkladım ilk 500 mt 74 kw yük biniyor gerilim %4 düşüyor daha sonra 320 mt sonra %1 düşüyor yani toplamda %5 yapıyor yani oda 24 volt civarı yapar been trafodan kademeyi 2 aldımı elektirik 420 civarı olurki buda dalgıçlara varmaya 400 volt kalır şimdi siparişi verdim kimse olmaz diyor ama ben olur diyorum sizce 500mtx74kw/240mm 154x0.0285=%4 düşer 500 metreden sonra 350mt bir 37 kw daha 320mtx37kw/240 49x0.0285=%1 yapar %4+%1=%5x4volt=20volt
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Yapdığınız hesap doğru prensip olarak ama devreye almada çekilen akımı hesaplarsan motorlara anca 24 volt gider geri kalanı hatta düşer.
 
yazdığnızı biraz daha açıklamalı yazabilirmisiniz devreye almadan çekilen akım demişsiniz devre almasak yükte olmaz ve sadece dalgıçlara 24 volt gider demişsiniz ne anlamda söylediniz anlayamadım
 
Verdiğin bilgileri ve hesapları bir kenera bırakarak öncelikle gerilim düşümü konusunu açıklığa kavuşturalım.

1- TEDAŞ tüm AG dağıtım direklerine minimum 380 V sağlayabilmelidir. Dolayısıyla TEDAŞ'ta çalışan bir mühendis/tekniker/teknisyen en güçlü ve uzun hattın gerilim düşümünü %5 olarak yapar. Genel olarak Trafo çıkış geriliminin fazlar arası 400 V olduğu düşünüldüğünde %5 gerilim düşümü durumunda en yüklü direkte 380 V olacaktır. Gerilim hiç bir direkte 380 V altına düşmemelidir.
2- TEDAŞ'ın direğine bağlanacak olan abonenin(AG abone) direk/dağıtım kutusu ile sayaç arasındaki kabloda oluşacak gerilim düşümü, hat kayıbı anlamına geleceğinden ve ölçülemediğinden yönetmeliklere göre %1,5 ve %3 ile sınırlandırılmıştır.(Bu sınırların neden böyle olması gerektiğini ben biliyorum diyen paylaşsın, işte öyle kabul edeceksin şeklinde yazmayı düşünenler hiç yazmasın)
3- TEDAŞ’ın direğinden değilde kendi trafosundan beslenen bir abone için hesap yapacak olan mühendis/tekniker/teknisyen AG çıkışından itibaren en güçlü ve uzun hat(en kritik hat) için hesabını aydınlatma devrelerinde %6,5 ve motor devrelerinde %8 olarak yapmalıdır. Genel olarak ise her ne hikmetse %8'e göre değilde % 3'e göre yapılır.

Bana göre bu %'ler değildir önemli olan. Önemli olan şey şudur.

1- En yüklü ve uzun hatta bağlı olan cihazın çalışması için gereken minimum gerilim cihaza sağlanabilmelidir.
2- Cihazın çekmiş olduğu akım nedeniyle kabloda bir güç kaybı olacaktır. Akımı taşıyabilen minimum kesitteki güç kaybının getireceği maliyet ile gerilim düşümünü azaltmak için bir üst kesite geçmenin getireceği maliyet karşılaştırılmalıdır.

Bu bilgiler doğrultusunda kendi trafosu olan bir abonenin; trafonun AG çıkışından 500 metre uzakta yaklaşık 75 A çeken bir yükü ve bu yükten 320 metre uzakta yine yaklaşık 75 A çeken bir yükü beslemek için çekmesi gereken kablonun kesiti nedir? sorusunun cevabını arayalım.

500 metrelik kablonun empedansı Z1=R1+jXL1 ve 320 metrelik kablonun empedansı Z2=R2+jXL2 olsun. Aynı kesitli kablo kullanmamız durumunda; Z2=0,64*Z1 (*) olacaktır.
Z1 üzerinde düşecek gerilim 150*Z1 ve Z2 üzerinde düşecek gerilim 75*Z2 olacaktır. Toplam gerilim düşümü
DeltaV=150*Z1+75*Z2 yukarıdaki (*) eşitliğinden;
DeltaV=150*Z1+75*0,64*Z1=198*Z1 olacaktır.

En uç noktadaki motoru beslemek için gerekli olan gerilim fazlar-arası 370 V ve trafo çıkış gerilimi 415 V olarak düşünüldüğünde; fazlar arası 45 V düşmesine müsaade edilebilir. 45/kök3= 26 V fazlardan birinde gerilim düşümüne müsaade edilebilir.

198*Z1<26 olması gerekeceğinden; Z1<26/198 ve burdan Z1<0,131 ohm olacaktır.

Z1 500 metre kablonun direnci olduğuna göre kullanılacak olan kablonun 1km’sinin direnci <0,262 ohm olmalıdır. 95 mm2 kablonun 1 km direnci 0,193+0,075j=0,207 ohm olduğundan en az 95 lik bakır ve bunun eş değeri olan 150 mm2 lik alimünyum iletken kullanılmalıdır.

Sen kesit olarak 240 lık seçtiğine göre bu uygundur. 240’lık kablo üzerinde düşece gerilimin ne olduğuna bakalım. 240 lık alüminyum kablonun 1000 mt’lik direnci, 0,125+0,072j=0,145

Z1=0,5*0,145=0,0725
Z2=0,32*0,145=0,0464
DeltaV=140*0,0725+75*0,0464
DeltaV=10,15+3,48=13,63 V seçtiğin kablo kesiti için 400 V trafo çıkış gerilimi bile uygun.

Seçtiğin kesit uygundur. Gerilimi yükseltmek durumunda bu kesit fazladır bile diyebiliriz. Burda oluşacak tek handikap motorların kalkış anında çekecekleri akımlardır.. İki motorun aynı anda kalkış yapması durumunda çekilecek olan kalkış akımı nedeniyle oluşacak gerilim düşümü, motorların çalışmasını sağlayan kontaktörün bırakmasına neden olmamalıdır. Böyle bir durum ortaya çıkarsa 220 V kontaktör yerine 24 V DC kontaktörle besleme yaparsın.
otomasyon
Saygılar...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
tebrik ederim çok güzel izah buyurmuşsunuz, beğendim ne var ki çok fazla üzerinde kafa yormamakla beraber "171*Z2<26 olması gerekeceğinden; Z2<26/171 ve burdan Z2<0,152 ohm olacaktır. 150 ‘lik bakır kablonun değerlerine bakarsak;
0,124+0,073j=0,144 ohm olacaktır." kısmında bu değerin km başına direnç olduğunu ve gerçek direncin bunun 1/0,32 katı olacağını belirtmeniz ayrıca daha açıklayıcı olacaktır
 
arkadaşlar daha açıklamalı bilgileri olan arkadaşları bekliyorum
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,966
Mesajlar
913,960
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst