merhaba arkadaşlar,
75 kw gücündeki dalgıç bir pompa için kaç amperlik
termik manyetik kullanmam gerekiyor,
teorik olarak açıklarsanız sevinirim
teşekkürler...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
75 Kw motorun nominal akımı 140 Amper civarındadır(motor markasına
göre ufak tefek farklarla).140 Amper ,şalterin orta değerinde olacak şe-
kilde bir şalter sizin için uygundur.Ancak.muhtemelen motorunuz
yıldız-üçgen çalışacak şekilde uçlar çift kablo olarak çıkmıştır. 75 Kw de-
ğeri çok yüksek bir değer değil.Eğer yeni bir tesis yapıyor iseniz, soft-
starter (baypaslı tip ) yapmanızı öneririm.Bu durumda,basma hattınız da
rahatlamış olur.Şayet yıldız-üçgen yolvermeyi düşünürseniz ana şalterin
% 100 sizi koruması mümkün olmayacağından( yıldızdan üçgene geçemezse ) kol devresine 81 Amp.
termik koyarak koruma yapmanız en sağlıklı yoldur.Bu durumda ana şalteri Termik-mag-
netik yapmak yerine, bara kesme gücüne uygun magnetik şalter seçebilirsiniz.
 
peki bu motoru uzaktan kumandayla aç kapa yapabilirmiyiz?
 
ne kadar mesafe ve ne ile kumanda ediyorsunuz

___________________________________

kumanda pnonuz nasıl yıldız üçgen mi softstate mi ?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
uzaktan lokal pano ile de kumanda yapabilrisiniz. lokal panoya start stop ve acil stop butonu ile çalışır arıza sinyal lambaları da koyabilrsiniz.

___________________________________

herhangi bir güçteki motorun nominal akımı da I=P/526 formülünden pratik olarak hesaplayabilrsn. bu akım yol alma esnasında ilk 5 sn 10 sn 20 sn yani yol alma süresi her ne ise nominal akımın yaklasık yüzde 20 katına kadar cıkabilir. bu deger motorlara gore degiskenlik gosterır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Motor demeraj akımı,nominal akımın 6-7 katıdır.20 kat demeraj olmaz.
 
mrabalar isterseniz plc ile ethernet üzerinden her türlü kontrolünüzü sağlayabilirim
pompanızın bulunduğu yerde tel hattı varsa her türlü kontrolü sağlayabiliriz.mesafeniz kısa ise rf alcı verici veya telsiz üzerinden haberleşme ile yapılabilir.
saygılarıla sizlere kolay gelsin.....iyi çalışmalar...

size panolarınızda kullanabileceğiniz dalgıç pompa kartlarını da önerebilirim
bu konu da da yardımcı olabilirim
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
fahri yetiş bey 20 katı demedim yuzde 20 1.2 katı olur...
 