75 KW dalgıç için kondansatör hesabı

can2121

Üye
Katılım
15 Ara 2006
Mesajlar
47
Puanları
1
Yaş
39
merhaba arkadaşlar
75 KW dalgıç pompa için kaç KVar kondansatör kullanmam gerekiyor
hesap yoluyla açıklarsanız sevinirim
teşekkürler....
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
hesaplanabilmesi için bu motora ait cosQ degerini bilmek gerekir tabiki motor devamlı tam yükte veya tam yüke yakın çalışıyorsa bu hesap geçerlidir.
Qc=P.(tanq2-tanq1) olur. bu hesapta p= motorun aktif gücü Qc=gerekli kondanstör gücü tanq2=istenen cosQ degerinin tanjantı, tanq1=motorun şu anki tanjantı


en saglıklı yol ise şu şekilde olur eger combi sayaç var ise motor bir süre( bir kaç gün) çalıştırılır. okunan aktif ve reaktif degerlere göre oransal olarak gerekli kapasitede kondanstör baglanır.

ayrıca bu iş için piratik olarak gerekli kondanstör gücünü gösteren cizelgeler vardır. bu çizelge mühendisler odasının ajandasında var
 
selam
en kısa yolu k faktörünü bulup(cosQ1 ve CosQ2 ye gore tablodan) Tablo:emonun sayfasında teknık bılgıler kompanzasyon
Qc=k*P P=motor gucu (75)
yada Qc=P*(tanQ1-tanQ2)
 
Can2121 arkadaşım senin şu dalgıç pompanın 75 kw olduğundan eminmisin yoksa örnek değer olarakmı verdin.Çünkü 75kw küçümsenecek bir değer değil.

Yani bu dalgıç 120 amper ceker bu büyüyklükte bir dalgıç.
 
mehmet95 arkadaşım verilen çizelge dalgıç pompalar için mi geçerli
 
tablo tüm motorlar için geçerli, ancak sen genede aşağıdaki sayaç hesaplaması ile kontrol et.
 
Bu hesaplamalar neticesinde çıkan sonuç KVAR cinsindenmidir? Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.Şimdiden teşekkürler
 
dostum herşeyi formülle yaparsan bence yanılırsın,sana önerim 75 kw nın %60 ını hesaplayıp kondansatör gücünü bulmandır buda 45 kwar a tekabül eder.kolay gelsin.
 
orhan gökmen ' Alıntı:
dostum herşeyi formülle yaparsan bence yanılırsın,sana önerim 75 kw nın %60 ını hesaplayıp kondansatör gücünü bulmandır buda 45 kwar a tekabül eder.kolay gelsin.
%60 değeri bence olmadı eğer motor tam yükte çalışmıyorsa ne olcak
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,906
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst