7 kW lı elk.sohben için kablo ve sigorta seçimi

Katılım
27 Şub 2008
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar, 7 kw lık bir sohbenin binaya montajını yapacağım.Linye sigorta tablosundan alacağım için tablonun şohbenle olan mesafesi 20 m dir.kullanmam gereken kablo kesiti ve seçmem gereken sigorta degerini formülü ile verebilirmisiniz? Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler..
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
3*4 mm kablo ve 32-40A sigorta kullanabilirsin.p=U*I akımı 0.074 L*N /S L=mesafe(metre) N=güç(KW) S=kesit (mm)kesiti bulursun.
 
bildiğim kadarıyla gerilim düşümü %5 i aşmamalıdır.Yaklaşık olarakda bu değer 2,5 filan çıkıyoo %5 in altında olduğu için seçim doğru diyebiliriz mi?Bunu 20 metre nin üzerine de çıkabilirz %5 in altında kaldığı sürece doğru mu?
Diğer sorum da Geçen akımı bulmak için de Cos Q motorlarda kull. için burda kullanmıyoruz.Peki Kök 3 olan 1,73 ü kullanılıyor mu?
 
..Geçen akımı bulmak için de Cos Q motorlarda kull. için burda kullanmıyoruz.Peki Kök 3 olan 1,73 ü kullanılıyor mu?

Omik yüklerin (ısıtıcı) cosFi'si 1'dir. Hesaba katılmaz.
Monofaze yüklerde güç hesabı için 1,73 (kök3) kullanılmaz.
 
bence 3x6 lık kablo kullanman daha garanti olur
 